账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16895|回复: 19

请问:2x1.5kw的新风机怎么配电,是一个回路还是两个回路?谢谢!!

[复制链接]
     
发表于 2008-10-19 13:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>请问:2x1.5kw的新风机怎么配电,是一个回路还是两个回路?谢谢!!</P>
<P>从风机控制箱到风机去几根线啊?</P>
发表于 2008-10-19 14:39:59 | 显示全部楼层

回复:请问:2x1.5kw的新风机怎么配电,是一个回路还是两个回路?谢谢!!

<P>这么小的功率当然一个回路啦!</P>
<P>如果是单相电机,每电机去三根(L,N,PE),如果三相电机去四根(L1,L2,L3,PE)</P>
     
发表于 2008-10-19 17:41:51 | 显示全部楼层

回复:请问:2x1.5kw的新风机怎么配电,是一个回路还是两个回路?谢谢!!

<P>我不太清楚楼上二位所谓的回路是什么。</P>
<P>当这两台新风机相距不远,且性质相同时,一般是一个断路器配出,但每台风机各须配置一套“接触器+热继电器”(而二套控制电器之间须链接)。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-10-19 22:45:46 | 显示全部楼层

回复:请问:2x1.5kw的新风机怎么配电,是一个回路还是两个回路?谢谢!!

<P>鼻兄说的做法,貌似双速风机(排风简排烟)的做法。</P>
<P>我说的<STRONG>2x1.5kw的新风机意思是:是一个风机装置里面有两个1.5KW的风机。</STRONG></P>
<P><STRONG>现在的公建的新风机我看通风专业提资料都是2X1.5KW或者2X2.2等等 都是一个装置里有两个风机。</STRONG></P>
<P><STRONG></STRONG> </P>
     
发表于 2008-10-19 23:34:09 | 显示全部楼层

回复:请问:2x1.5kw的新风机怎么配电,是一个回路还是两个回路?谢谢!!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-10-19 22:45:46</I>)的发言<BR>
<P><STRONG></STRONG></P></DIV>那你要求暖通专业明确这两台风机到底有几个电源接线点:如果只有一个,自然就接一个回路(断路器+接触器+热继电器);如果是两个,则执行我的方案(但我那方案不是你所谓的双速风机方案)。<BR><BR>
发表于 2008-10-20 07:14:02 | 显示全部楼层

<P><STRONG></STRONG></P></DIV><BR><BR>新风机的功率与其要求有关,不能说都是。。。。。。。。
     
发表于 2008-10-20 08:04:44 | 显示全部楼层

回复:请问:2x1.5kw的新风机怎么配电,是一个回路还是两个回路?谢谢!!

一个断路器,一个接触器,两个热继
发表于 2008-10-20 12:19:02 | 显示全部楼层

回复:请问:2x1.5kw的新风机怎么配电,是一个回路还是两个回路?谢谢!!

<P>这么小的功率,当然一个回路啦,</P>
<P>如果新风机上只有一组电源接线点,那么那么可以不需要装热继电器,因为两个电机是并联的,一个热继电器是无法保护两个并联的电机,只需要一个微断,一个接触器,引至新风机</P>
     
发表于 2008-10-21 21:59:56 | 显示全部楼层

回复:请问:2x1.5kw的新风机怎么配电,是一个回路还是两个回路?谢谢!!

我倾向两个断路器,两个接触器,两个热继。鼻兄的做法我要好好考虑
     
发表于 2008-10-21 22:24:50 | 显示全部楼层

回复:请问:2x1.5kw的新风机怎么配电,是一个回路还是两个回路?谢谢!!

<P>嘿,我还真没见过这么提要求的。</P>
<P>明天问问。。。</P>
发表于 2008-10-22 15:43:03 | 显示全部楼层

回复:请问:2x1.5kw的新风机怎么配电,是一个回路还是两个回路?谢谢!!

至今没见过暖通提这样的条件.
     
发表于 2008-10-22 18:28:21 | 显示全部楼层

回复:请问:2x1.5kw的新风机怎么配电,是一个回路还是两个回路?谢谢!!

暖通专业经常提类似资料啊,即几台小容量风机组成一个大容量风机。
发表于 2008-10-22 20:20:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-10-28 23:32:53 | 显示全部楼层

回复:请问:2x1.5kw的新风机怎么配电,是一个回路还是两个回路?谢谢!!

今天刚好遇到一个这样的问题,问清楚了,2台风纪只有一个电源接点,但是空调样本图籍上是给出断路器,接触器和热继电器的方案,此方案比较不妥。。。。。
发表于 2008-10-29 20:45:53 | 显示全部楼层

回复:请问:2x1.5kw的新风机怎么配电,是一个回路还是两个回路?谢谢!!

做过些风机箱,比如BF20系列3x3kW风机,要求3台风机同时启,同时停.一般我是做一个JXF改的电控箱,里面放1个断路器,1个接触器,1个热继,端子,灯,钮.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则