账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 54067|回复: 72

关于消防设备为三级负荷如何配电?

   火.. [复制链接]
发表于 2008-10-19 08:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>请教:</P>
<P>1.消防三级负荷如何配电?(指消防泵房设备)<BR>A,单电源+双回路(同一段低压母线上两出线)<BR>B,单电源+单回路<BR></P>
<P>2.消防为三级负荷,设有消防控制室的,消控室配电箱又如何配电?(如,全厂就一个单体(丙类皮具车间),室外消火栓用水量少</P>
<P>A,单电源+双回路(同一段低压母线上两出线)</P>
<P>B,单电源+双回路(同一段低压母线上两出线)+UPS</P>
<P>C,单电源+单回路+UPS</P>
<P>D,单电源+单回路</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 competer2007 在 2008-10-19 8:29:15 编辑过」</div>
发表于 2008-10-19 08:37:47 | 显示全部楼层

回复:关于消防设备为三级负荷如何配电?

本人认为:消防负荷是不可能划为三级负荷的,划为三级负荷是错误的,消防负荷全部都要采用双电源供电,并在最末一级配电处实现自动切换,要搞清楚这一问题,首先搞清楚什么叫:“消防负荷”,什么叫:“三级负荷”,看规范去!
 楼主| 发表于 2008-10-19 09:39:10 | 显示全部楼层

回复:关于消防设备为三级负荷如何配电?

<P><FONT size=6>建筑设计防火规范GB 50016--2006</FONT><BR>11.1.1 建筑物、储罐(区)、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列规定:<STRONG><BR>1 除粮食仓库及粮食筒仓工作塔外,建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电;<BR>2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:</STRONG><BR><STRONG>1)室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库;<BR>2)室外消防用水量大于35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);<BR>3)座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、任一层建筑面积大于3000m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 的商店、展览建筑、省(市)级及以上的广播电视楼、电信楼和财贸金融楼,室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑;</STRONG><BR><BR>3 除本条第1、2 款外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电可采用三级负荷供电; <BR> </P>

<P>第三条,明确说,"消防用电可采用三级负荷供电",怎么能说"划为三级负荷是错误的,"</P>

<P>不解,请指教!</P>
 楼主| 发表于 2008-10-19 09:43:18 | 显示全部楼层

回复:关于消防设备为三级负荷如何配电?

<P>但规范又要求:</P>
<P>11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。<BR></P>
<P>相信很多人,碰到此问题,也讨论了N次,不过好像每次都没有结果,公说公有理,婆说婆有理!</P>
     
发表于 2008-10-19 17:28:37 | 显示全部楼层

回复:关于消防设备为三级负荷如何配电?

<P>请参看本人博文,疑难问题,一网打尽!</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"></B> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt">根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">11.1.1</st1:chsdate>条第3款,消防负荷也可能为三级负荷。那么供电电源只采用一路市电,可否?</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><o:p></o:p> </P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">答:</B>《建规》GB50016-2006第<FONT face=宋体><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">11.1.1</st1:chsdate>条第3款的条文说明注释:“除了本条第一、二款以外的建筑物、储罐、堆场中的消防用电设备,其供电可以采用三级负荷供电。现有的建筑物、储罐(区)、堆场,要保障其消防用电设备的可靠性,满足三级负荷供电要求是最基本的要求,有条件的工厂应尽量设置2台终端变压器”。</FONT><o:p></o:p></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt">另外,消防设备负荷即使是作为三级负荷,也应执行《建筑设计防火规范》GB50016-2006第<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">11.1.5</st1:chsdate>条,即“消防控制室、消防水泵房、防排烟风机房等消防用电设备及消防电梯等的供电,应在配电线路最末一级配电箱处设置自动切换装置。”也就是说,此时上述消防用电设备,至少要求有两个回路来供电。<o:p></o:p></P>
 楼主| 发表于 2008-10-20 23:10:47 | 显示全部楼层

回复:关于消防设备为三级负荷如何配电?

<P>谢谢<STRONG>大鼻山,  </STRONG></P>
<P><STRONG>看了你的回复, 明白了很多!</STRONG></P>
<P><STRONG>看来还是自己对规范没有吃透!</STRONG></P>
     
发表于 2008-10-21 13:04:33 | 显示全部楼层

回复:关于消防设备为三级负荷如何配电?

客气
     
发表于 2008-10-21 13:36:29 | 显示全部楼层

回复:关于消防设备为三级负荷如何配电?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>大鼻山</b> 在(<i>2008-10-19 17:28:37</i>)的发言<br><p>请参看本人博文,疑难问题,一网打尽!</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt;"><b style=""></b> </p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt;">根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第<st1:chsdate w:st="on" isrocdate="False" islunardate="False" day="30" month="12" year="1899">11.1.1</st1:chsdate>条第3款,消防负荷也可能为三级负荷。那么供电电源只采用一路市电,可否?</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt;"><o:p></o:p> </p><p class="MsoBodyText" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt;"><b style="">答:</b>《建规》GB50016-2006第<font face="宋体"><st1:chsdate w:st="on" isrocdate="False" islunardate="False" day="30" month="12" year="1899">11.1.1</st1:chsdate>条第3款的条文说明注释:“除了本条第一、二款以外的建筑物、储罐、堆场中的消防用电设备,其供电可以采用三级负荷供电。现有的建筑物、储罐(区)、堆场,要保障其消防用电设备的可靠性,满足三级负荷供电要求是最基本的要求,有条件的工厂应尽量设置2台终端变压器”。</font><o:p></o:p></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt;">另外,消防设备负荷即使是作为三级负荷,也应执行《建筑设计防火规范》GB50016-2006第<st1:chsdate w:st="on" isrocdate="False" islunardate="False" day="30" month="12" year="1899">11.1.5</st1:chsdate>条,即“消防控制室、消防水泵房、防排烟风机房等消防用电设备及消防电梯等的供电,应在配电线路最末一级配电箱处设置自动切换装置。”也就是说,此时上述消防用电设备,至少要求有两个回路来供电。<o:p></o:p></p><br></div>大鼻山的博客在哪里啊?<br><br>
     
发表于 2008-10-21 14:19:53 | 显示全部楼层

回复:关于消防设备为三级负荷如何配电?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>sccat</B></FONT> 在(<I>2008-10-21 13:36:29</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B> 在(<I>2008-10-19 17:28:37</I>)的发言<BR>
<P>请参看本人博文,疑难问题,一网打尽!</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><B></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt">根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第<st1:chsdate w:st="on" year="1899" month="12" day="30" islunardate="False" isrocdate="False">11.1.1</st1:chsdate>条第3款,消防负荷也可能为三级负荷。那么供电电源只采用一路市电,可否?</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><B>答:</B>《建规》GB50016-2006第<FONT face=宋体><st1:chsdate w:st="on" year="1899" month="12" day="30" islunardate="False" isrocdate="False">11.1.1</st1:chsdate>条第3款的条文说明注释:“除了本条第一、二款以外的建筑物、储罐、堆场中的消防用电设备,其供电可以采用三级负荷供电。现有的建筑物、储罐(区)、堆场,要保障其消防用电设备的可靠性,满足三级负荷供电要求是最基本的要求,有条件的工厂应尽量设置2台终端变压器”。</FONT><o:p></o:p></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt">另外,消防设备负荷即使是作为三级负荷,也应执行《建筑设计防火规范》GB50016-2006第<st1:chsdate w:st="on" year="1899" month="12" day="30" islunardate="False" isrocdate="False">11.1.5</st1:chsdate>条,即“消防控制室、消防水泵房、防排烟风机房等消防用电设备及消防电梯等的供电,应在配电线路最末一级配电箱处设置自动切换装置。”也就是说,此时上述消防用电设备,至少要求有两个回路来供电。<o:p></o:p></P><BR></DIV>大鼻山的博客在哪里啊?<BR><BR></DIV><BR>我的签名里有哇!<BR>
发表于 2008-10-21 16:58:32 | 显示全部楼层

回复:关于消防设备为三级负荷如何配电?

博客不错,收藏了慢慢看
     
发表于 2008-10-21 20:15:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-10-21 21:44:52 | 显示全部楼层

回复:关于消防设备为三级负荷如何配电?

<P><SUB>都三级负荷了,还要双电源?幸亏你不审我的图。嘿嘿。</SUB></P>
<P><SUB>博客很不错,收藏!</SUB></P>
发表于 2008-10-21 22:00:15 | 显示全部楼层

回复:关于消防设备为三级负荷如何配电?

<SUB><FONT size=4>都三级负荷了,还要双电源?这三级负荷也太牛X了点,嘿嘿,幸亏我不搞设计了</FONT></SUB>
     
发表于 2008-10-21 22:18:58 | 显示全部楼层

回复:关于消防设备为三级负荷如何配电?

唉,这个问题又出来了。。。
     
发表于 2008-10-21 22:38:34 | 显示全部楼层

回复:关于消防设备为三级负荷如何配电?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2008-10-21 22:00:15</I>)的发言<BR><SUB><FONT size=4>都三级负荷了,还要双电源?这三级负荷也太牛X了点,嘿嘿,幸亏我不搞设计了</FONT></SUB></DIV>
<P><BR>楼上的在损我。。。。。。。。[em4]</P>
<P>我的理解不一定对,大鼻山的观点很值得学习</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则