账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13456|回复: 4

帮忙大约估算下配电室的面积

[复制链接]
发表于 2008-10-15 14:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>小区单独设置的配电室,两回10KV进线,每台变压器选用1250kva.每个变压器5回出线(给5栋楼供电),打算每2台或者3台变压器做一个配电室,分片供电。由于是方案阶段,需要把配电室大约面积提供出来,给做方案的综合考虑。</P>
<P>  我的问题:</P>
<P>1.如果我2台1250kva 变压器做一个配电室,那么配电室的面积大约是多少?</P>
<P>2.如果我3台1250kva变压器做一个配电室,那么配电室面积大约是多少?</P>
<P>3。整个约小区2700户,属于中高档小区,都是12层和16层的高层,一梯两户。每户面积约140平米,我打算一共用11台1250kva的变压器,不知道够否?</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 hejie665 在 2008-10-15 14:15:26 编辑过」</div>
发表于 2008-10-22 16:02:34 | 显示全部楼层

回复:帮忙大约估算下配电室的面积

200平方
发表于 2008-11-8 14:22:45 | 显示全部楼层

回复:帮忙大约估算下配电室的面积

<P>方案一:可采用10kV市电双回路电源环网供电。电源电缆由小区开关房通过2个环网引至各变电房。另外,住宅一般用不超过1000的变压器。可以先把挨着的或者相邻的6栋住宅(都是12层和16层的高层,一梯两户每户8KW)划为一个供电组团,每个组团2台800变压器(看层高,也可能1台630跟一台800,每台变压器负责3栋住宅),分别由不同的环网供电,变压器不母联,低压出线互为备用。2台变压器跟6个环网柜一个房,面积约45-50平方,2排每排5个低压柜子放在一个房子,预留一个柜子位置,面积约50平方。根据数据,大约90栋住宅,整个住宅小区需要15个变电房。</P>
<P>方案二:在方案一的基础上,每2个组团合并在一个变电房,变压器房4台变压器,但环网柜为8个,低压房相应乘以2。</P>
<P>方案三:在方案一的基础上,改变高压环网模式,方案一是通过2个环网引至各变电房,变电房2台变压器分别由不同的环网供电,现改为每个环网按区域负责整个小区一半,就比如A环负责小区东部分,B环负责小区南部分,也意味着每个变电房的变压器均为同一个环供电,最大优点是省高压电缆,最大缺点是安全性低。由于小区较大,一路市政高压能否承受住整个小区的用电容量具有关键性。</P>
<P>方案四:变电站用室箱式变电站模式。</P>
<P>---------高压由供电部门决定,我们画的图只供参考,以上只做简单论述。以上说到组团,由于楼的性质一样,在800或者630变压器的基础上,看一台能负责多少栋楼(若是一类高层的看能负责多少个主塔楼),在这里可负责3栋,为避免电房过多,就设每2个变压器为一个电房,加上相应的低压房,这个组合可以说为一个组团,在总图上尽可能把相邻的6栋划在一起,这样,小区的大系统不需要画多少个就可以表示全部组团的大系统。</P>
<P>PS:没地下室的小区,设计室内变电房,我觉得最麻烦是找不到合适的地方,布置在首嘛,对二层的人影响有多大?反正我是不想住靠近电房的房。  在房外面,又影响美观。  </P>
发表于 2008-11-9 01:58:40 | 显示全部楼层

回复:帮忙大约估算下配电室的面积

在这里可负责3栋,为避免电房过多,就设每2个变压器为一个电房------漏打了一个一个内容,一个组团至少要2台变压器,因为需要低压出线互为备用,若一个组团有3台变压器,则A出线给B备用,B出线给C备用,C出线给A备用。至于低压出线互为备用,这个系统结构,在这里就不详细说了。
发表于 2008-11-25 13:58:51 | 显示全部楼层

回复:帮忙大约估算下配电室的面积

<P>应该按长×宽考虑,若说面积不好说。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则