账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8171|回复: 11

[求助]应急照明某问题

[复制链接]
     
发表于 2008-10-12 18:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><BR> 2008101218142044.jpg </P>
<P>看看这个图的触摸延时开关到灯具是几根线。我标的4根对吗?</P>
<P>我觉得4根是:强制点亮专线,火线,灯具平时控制亮灭线,一根给灯具充电的检测线(取自面板开关前)</P>
<P>还有人说是:强制点亮专线,火线,N线,灯具平时控制亮灭线。</P>
<P>到底是什么线谁给解释下。如果按找这个人说的,那么灯具的充电线(检测线)就是在灯具处取的检测线</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2008-10-12 21:10:07 | 显示全部楼层

回复:[求助]应急照明某问题

灯具的充电线(检测线)就是在灯具处取的检测线,不过开关的,过开关的线是L,L+,出去一条火线。如果需要N线,就再加一条N线
发表于 2008-10-12 21:25:10 | 显示全部楼层

回复:[求助]应急照明某问题

<P>你们说得都对。</P>
<P>你的说法主要针对自带蓄电池的灯具,由于平时需要对电池充电,所以要有充电线,但好像不是你说的检测线,就是充电线。因为自带蓄电池灯具一般都有自带的检测按钮,利用正常电源线做检测电源,模拟断电状态,不需要外接检测线。应该是5根线:强制点亮专线,火线,N线,灯具平时控制亮灭线,一根给灯具充电的充电线(取自面板开关前或直接到灯具)</P>
<P>“还有人”的说法主要针对不带蓄电池的灯具,所以没有了充电线(或你说的检测线)。所以是4根线:强制点亮专线,火线,N线,灯具平时控制亮灭线。比你的少了一根充电线。</P>
<P>按照你的图和您们说的,配电箱处应该有双电源转换或EPS电源,要不你的强制点亮专线好像就不会起作用了。使用双电源转换或EPS电源,并且使用自带蓄电池灯具做应急照明的场所应该是消防级别比较高的地方了,或者是使用一些特殊灯具(如断电后延时点亮的金卤灯)地方。普通的建筑,二者选一应该就可以了,要么使用双电源转换或EPS电源,要么使用自带蓄电池的灯具,视情况而定。</P>
<P>如不对,请指正。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-10-13 11:36:12 | 显示全部楼层

回复:[求助]应急照明某问题

<P><BR> 200810131135208.jpg </P>
<P>看看这个图标的线数有无问题?注意:灯具充电线取自灯具处的火线。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-10-13 11:58:34 | 显示全部楼层

回复:[求助]应急照明某问题

不好意思 上面图片有问题 我修改了 看看下面的图<BR> 2008101311583263.jpg
     
发表于 2008-10-13 12:56:35 | 显示全部楼层

回复:[求助]应急照明某问题

<P>五楼的图:充电和供电用同一个断路器,从第一个灯具处分线.</P>
<P>导线护管建议采用金属管</P>
发表于 2008-10-13 12:58:32 | 显示全部楼层

回复:[求助]应急照明某问题

<P>线数标注应该正确的,但是虚线就不大明白了。难道是5根线?</P>
     
发表于 2008-10-13 13:05:35 | 显示全部楼层

回复:[求助]应急照明某问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>jdw01</B></FONT> 在(<I>2008-10-13 12:58:32</I>)的发言<BR>
<P>线数标注应该正确的,但是虚线就不大明白了。难道是5根线?</P></DIV><BR><BR>虚线是表示这2个灯由同一档开关控制
发表于 2008-10-13 13:08:15 | 显示全部楼层

回复:[求助]应急照明某问题

<P>那标注应该对的。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-10-13 13:28:26 | 显示全部楼层

回复:[求助]应急照明某问题

补充:虚线是表示这2个灯由同一档开关控制
     
发表于 2008-10-14 08:52:03 | 显示全部楼层

回复:[求助]应急照明某问题

那图中白线,貌似我的原创图:)
     
 楼主| 发表于 2008-10-14 12:26:08 | 显示全部楼层

回复:[求助]应急照明某问题

<P>是的 是鼻兄的原创图。借来用用  哈哈</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则