账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5450|回复: 4

请教大家个问题,一个3.6万平米的商业,部分5层,局部12层,

[复制链接]
发表于 2008-10-4 19:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>请教大家个问题,一个3.6万平米的商业,部分5层,局部12层,</P>
<P>把变配电,低压配电室全部做楼外可以吗,不考虑在本商场内,</P>
<P>不知道满不满足要求,我是新来的大家照顾一下</P>
发表于 2008-10-4 22:44:16 | 显示全部楼层

回复:请教大家个问题,一个3.6万平米的商业,部分5层,局部12层,

<P>可以是可以,但要解决以下的问题:</P>
<P>从配电房出来的电缆很多,能否解决敷设的问题?</P>
<P>从配电房出来的电缆到最末端的负荷的距离是不是很长?如果超过300米就不行!</P>
<P>这种方式配电房不在负荷的中心,电缆的长度和截面会增加很多,不经济,最好放在楼内,电缆的会短很多</P>
 楼主| 发表于 2008-10-5 22:10:09 | 显示全部楼层

回复:请教大家个问题,一个3.6万平米的商业,部分5层,局部12层,

300米倒是不会超过
 楼主| 发表于 2008-10-5 22:11:06 | 显示全部楼层

回复:请教大家个问题,一个3.6万平米的商业,部分5层,局部12层,

<P>我看规范是不宜超过200米,是很不经济</P>
发表于 2008-10-6 14:20:07 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则