账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8171|回复: 13

[讨论]断路器和熔断器之间

[复制链接]
发表于 2008-10-3 20:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3></FONT>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3>关于断路器和熔断器似乎大家看法各异,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3>大家对这两类保护电器有什么高见请在这里展开讨论</FONT></P>
     
发表于 2008-10-4 12:46:02 | 显示全部楼层

回复:[讨论]断路器和熔断器之间

<P>熔断器的短路保护整定值好象都是固定的,不可调。而且都是一个固定范围,没有具体整定具体是多少倍。</P>
<P>当需要设置接地故障保护时,怎么解决?</P>
<P>熔断器在N线上不允许装设,4P漏电怎么解决</P>
<P>个人之见,个人之见。基本没用过熔断器,只是随便问问</P>
发表于 2008-10-4 23:25:06 | 显示全部楼层

回复:[讨论]断路器和熔断器之间

<P>国内设计师不喜欢熔断器</P>
<P>熔断器是可以作为接地故障保护的,相比断路器有良好的上下级选择性,高分断,低价格。</P>
<P>适用有专业维护人员的厂房,</P>
<P>对于漏电等附件,熔断器很少采用,采用后其整定计算很麻烦,这是一个缺点,此外其额定电流不能过大,</P>
<P>其制造标准的功耗有限制。大电流只能采用断路器。</P>
     
发表于 2008-10-5 00:23:35 | 显示全部楼层

回复:[讨论]断路器和熔断器之间

<P>无论断路器或是熔断器,国内研究都不够。</P>
发表于 2008-10-5 16:58:51 | 显示全部楼层

回复:[讨论]断路器和熔断器之间

<P>熔断器主要不方便,一般在分断能力可以满足的情况下用断路器居多吧</P>
<P>据王厚余先生的书上说,断路器用作浪涌的后备保护时会有电磁感应,增大被保护电器的分流</P>
<P>实际上都是用断路器居多,而且,费解的是防雷设计规范上的图解上4极的浪涌用4个熔断器保护,N和PE之间何来短路电流?</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 关东武夫 在 2008-10-5 17:03:47 编辑过」</div>
shengtangxongfe 该用户已被删除
发表于 2008-10-5 17:27:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-6 14:19:59 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2008-10-6 15:34:03 | 显示全部楼层

回复:[讨论]断路器和熔断器之间

楼上的是干嘛的哦??
发表于 2008-10-6 19:07:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-7 16:10:07 | 显示全部楼层

回复:[讨论]断路器和熔断器之间

我也没怎么用过熔断器,一般都是用断路器
发表于 2008-10-9 16:56:37 | 显示全部楼层

回复:[讨论]断路器和熔断器之间

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 1" align=left><B>  转载一文,请大家欣赏              </B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 1" align=left><B></B> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 1" align=left><B></B> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 1" align=left><B>                限流断路器、负荷开关与限流熔断器配合<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left><o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 46.2pt 0pt 67.5pt; TEXT-INDENT: -36pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-para-margin-right: 4.4gd; mso-para-margin-left: 67.5pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 67.5pt" align=left>1、                </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 46.2pt 0pt 67.5pt; TEXT-INDENT: -36pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-para-margin-right: 4.4gd; mso-para-margin-left: 67.5pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 67.5pt" align=left>        低压断路器的限流问题是为了分断低阻抗大容量变压器及不断发展的配电网络所引起的很大的故障短路电流而提出的,它要求断路器的分断时间短得足以使短路电流在达到其预期峰值前分断。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 46.2pt 0pt 31.5pt; TEXT-INDENT: 56pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-para-margin-right: 4.4gd; mso-para-margin-left: 3.0gd; mso-char-indent-count: 3.5" align=left>50年代末,法国首先研究限流分断问题,并研制出了限流空气断路器,使空气断路器的短路分断能力达到100kA。几十年来,有许多种成熟的、效果好的限流技术在低压断路器中得到广泛的使用,如去离子栅灭弧、限流电阻、自复式限流元件、磁吹、电动斥力、VJC以及固体绝缘屏幕限流技术等。目前,在先进的塑壳式断路器的设计中,充分利用了空气电磁原理和限流原理,使其分断能力达200kA。近年来,随着计算机技术、控制技术、新料技术以及电力电子技术的引入,使得限流技术有了更新的发展,如超导限流器、以GTO为基础的限流器、可控阻抗变换器及故障检测技术等,这些限流分断新技术的研究会大大提高断路器的分断能力和限流能力。 </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 46.2pt 0pt 31.5pt; TEXT-INDENT: 56pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-para-margin-right: 4.4gd; mso-para-margin-left: 3.0gd; mso-char-indent-count: 3.5" align=left> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">在限流断路器的设计中,有以下4个基本的原则: a.触头迅速打开 b.迅速提高电弧电压 c.使最终的电弧电压值高 d.快速的介质强度恢复 </B>常用的限流技术分三类: 1)人工零点法。利用电弧去产生人工零点,使得弧隙中的电流为零,从而使电弧熄灭。 2)提高电弧静态伏一安特性法。通常采用去离子栅法、绝缘栅法、窄缝法及VJC法等。去离子栅法就是利用金属栅片把电弧分割成若干个互相串联的短弧,利用短弧的压降来提高电弧电压而使电弧熄灭;绝缘栅法:即栅片是绝缘的,其作用是导出电弧的热量,以提高电弧的弧柱压,同时,栅片将电弧分割成若干段的短弧,每一栅片就是短弧的电极,同时产生许多个阳极压降和阴极压降,对直流电弧而言,利用近极处的电弧电压降加弧柱的电压降一起灭弧;窄缝法,通常采用多重窄缝,这样,可以减少电弧进入上部窄缝的阻力,因而在驱动电弧运动的电磁力给定时,可以采用比单窄缝灭弧室更小的缝隙,一方面可将电弧直径压缩,使电弧同缝隙壁紧密接触:另一方面,也使电弧面积增加,长度增长,这些都进一步加强了冷却和去游离的作用,使电弧熄灭;VJC法主要是在电极的四周覆盖一定厚度的绝缘 物或高电阻金属材料,从而对电弧弧柱进行控制,以达到升高电弧电压的目的。固体绝缘屏幕法是利用一固体绝缘屏幕快速插入到分断故障电流的触头中,使触头间燃烧的电弧被屏幕隔开而迅速熄灭。以上这些方法通常综合使用,如VJC及多窄缝法,以取得更好的限流分断的效果。 3)提高触头分断速度法。通常利用巨大的断开弹簧或其他加速装置将触头拉开,或利用储能的电容器对斥力线圈放电在铝盘中感应出涡流来产生巨大电动斥力,将动触头打开,与此同时,尽量加快脱扣器的动作及机构的动作,以达到高速分断的目的,这样,分离时所需时间越小,则限流作用就越大。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 46.2pt 0pt 67.5pt; TEXT-INDENT: -36pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-para-margin-right: 4.4gd; mso-para-margin-left: 67.5pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 67.5pt" align=left>2、        在六十年代,电力电子器件就被引入到电器中。现在,已有无触头的晶闸管断路器、触头-晶闸管并联的混合式断路器在某些国家得到开发、并有一定程度的应用,但由于电力电子器件存在导通压降大造成的能耗高、分断电器不能形成间隙绝缘距离、过载能力差、工作参数缺乏相应的各个电压等级以及费用高,这些使其构成的无触点电器不能大量应用。当然,无触点电器本身具有操作率高、开关速度快、控制功率小、噪低、寿命长的特点,适合某些特殊的工作场合使用。在限流中,主要采用带触头的混合式,如触头一晶闸管并联的混合式断路器,具有触头正常导通时压降能耗小的特点,再利用电力电子器件的开断时间短的特点,进一步缩短电流的开断时间,队而实现限流分断。在断路器设计中,使用电力电子器件,主要要考虑器件的电流和电压的参数。早期使用晶闸管,但它不能自关断,需要换流关断,造成电器的体积增大。目前,通常考虑自关断的器件,如IGBT(绝缘栅双极晶体管),GTO(可关断晶体管)等。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 46.2pt 0pt 67.5pt; TEXT-INDENT: -36pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-para-margin-right: 4.4gd; mso-para-margin-left: 67.5pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 67.5pt" align=left>3、          高压限流型熔断器与低分断能力电器之间的选择性配合 在这种使用情况下,限流型熔断器在大故障电流下动作,低分断能力电器之间只能分断它所允许分断的小电流,因此需要根据两者不同的时间-电流曲线配合实现。1)以曲线相交点为分界,限流型熔断器承担大故障电流分断,其他器承担正常电流和小故障电流开断。2)如果其他电器不随熔断器撞击器联锁脱扣,则相交点必须大于高压限流型熔断器的最小动作电流。3)曲线相交点电流必须小于其他电器的开断能力。4)当用高压限流型熔断器开断电路时,其他电器必须具有足够通过短路电流和关合短路电流的能力(校验该电器的热稳定、动稳定对应采用其开断电流、关合电流),这些能力应与高压限流型熔断器截止电流和12t值相适应。5)如果其他电器随熔断器撞击器联锁脱扣,例如负荷开关,则要求负荷开关允许的转移电流值大于熔断器的最大转移电流值。  <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p> </o:p></P>
     
发表于 2008-10-10 16:40:49 | 显示全部楼层

回复:[讨论]断路器和熔断器之间

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-10-6 19:07:59</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2008-10-5 0:23:35</I>)的发言<BR>
<P>无论断路器或是熔断器,国内研究都不够。</P></DIV><BR><BR>国家专门留给秋石先生来研究的.....<BR></DIV>好你个老诚[em9]
     
发表于 2008-10-10 22:30:57 | 显示全部楼层

回复:[讨论]断路器和熔断器之间

楼上的惹火烧身了[em4]
     
发表于 2008-10-12 13:03:43 | 显示全部楼层

回复:[讨论]断路器和熔断器之间

百度搜索:“断路器 熔断器 广泛”

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 大鼻山 在 2008-10-12 13:06:04 编辑过」</div>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则