账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6040|回复: 6

[求助]关于接地及使用结构主筋的问题

[复制链接]
发表于 2008-9-23 09:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图纸要求接地极使用结构主筋,结构主筋使用直螺纹套筒连接,请问直螺纹套筒连接处电气还用焊接跨接线吗?有哪个规范、图集或工艺上有明确说法吗?<BR><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 nightblue 在 2008-9-23 9:53:22 编辑过」</div>

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2008-9-24 15:06:52 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于接地及使用结构主筋的问题

<P>个人认为不要,也没找到明确说法.</P>
<P>结构对钢筋的连接强度要求比电气的要求严格,比如说搭接长度什么的,所以我认为结构用钢筋能满足结构强度要求的肯定能满足电气要求了.</P>
发表于 2008-9-24 17:15:11 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于接地及使用结构主筋的问题

记得在哪里看到过,说北京的规范对直螺纹套筒链接可以不用焊接跨接线。准确的在哪里还真记不得了,有心人找找吧!
发表于 2008-9-24 20:32:39 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于接地及使用结构主筋的问题

<P>的确是没有找到相关的说明,我也正准备问这个问题,不过验收规范上好像有一句是说“连接焊接”,表达不够明确。</P>
发表于 2008-9-24 20:50:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-9-24 23:53:52 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于接地及使用结构主筋的问题

<P>我认为在这里能够做到电气导通就可以了。</P>
<P>在结构的规范上,已经不主张采用一般的焊接方法了,结构认为一般的焊接对受力是有负面影响的。</P>
 楼主| 发表于 2008-9-26 14:05:20 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于接地及使用结构主筋的问题

谢谢各位,明白了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则