账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9798|回复: 13

求助:这种情况怎样实现联锁

[复制链接]
发表于 2008-9-18 14:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图所示,两台变压器分别供商业和住宅用电,另设一柴油发电机供商业和住宅的消防负荷用电。这种情况下怎样实现联锁以防止并列运行?注:两台变压器中间不联络<BR> 200891814134372.jpg

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 啊缘 在 2008-9-18 14:13:46 编辑过」</div>
发表于 2008-9-18 15:23:55 | 显示全部楼层

回复:求助:这种情况怎样实现联锁

电气联锁
发表于 2008-9-18 16:55:22 | 显示全部楼层

回复:求助:这种情况怎样实现联锁

<P>联锁其实不难实现,发电机你理解为另一台变压器即可,双电源互投可以保证你两路电源不会发生互联。但是对你这个图我提点小意见:</P>
<P>两个变压器之间没有联锁,但你发电机均向两台变压器所供用户供电,你发电机起动的条件是什么?是否比较混乱?假如任意一台变压器断电或故障是不是都要起动发电机?</P>
<P>PS:新人第一贴</P>
发表于 2008-9-18 17:33:19 | 显示全部楼层

回复:求助:这种情况怎样实现联锁

从楼主表达可见,发电机的启动只为消防供电,而2个变压器也是独立供电,两台变压器不需要连锁。火灾时市電都跳。同时启动发电机如此而已
 楼主| 发表于 2008-9-19 08:08:07 | 显示全部楼层

回复:求助:这种情况怎样实现联锁

<DIV class=quote>以下是引用 <B>folks</B></FONT> 在(<I>2008-9-18 16:55:22</I>)的发言<BR>
<P>PS:新人第一贴</P></DIV><BR>谢谢您的意见。我发电机启动条件确实是任意一台变压器断电或故障都要起动发电机,在每台变压器主断路器下端电源信号发送至柴油发电机启动柜。但如果在两台变压器和柴油发电机之间主断路器设置三锁两钥匙联锁,柴油发电机将只能供其中一台变压器所带的设备。而两台变压器来自同一条10KV线路,有可能同时断电,那样柴油发电机将只能供其中一台变压器所带的设备。这怎么办呢
 楼主| 发表于 2008-9-19 08:18:31 | 显示全部楼层

回复:求助:这种情况怎样实现联锁

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2008-9-18 17:33:19</I>)的发言<BR>从楼主表达可见,发电机的启动只为消防供电,而2个变压器也是独立供电,两台变压器不需要连锁。火灾时市電都跳。同时启动发电机如此而已</DIV>
<P><BR><BR>我就是这么想的,但是如果不联锁,是否存在与正常电网并网运行的可能性呢?</P>
<P>应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。这是强条,怎么处理好呢</P>
     
发表于 2008-9-19 11:41:53 | 显示全部楼层

回复:求助:这种情况怎样实现联锁

2台变压器极少不设联络的啊
 楼主| 发表于 2008-9-19 11:48:14 | 显示全部楼层

回复:求助:这种情况怎样实现联锁

<P>一台公变,一台专变,没办法联络</P>
发表于 2008-9-19 12:06:35 | 显示全部楼层

回复:求助:这种情况怎样实现联锁

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>1.不联络很正常</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>2.其实楼主已经采取防并列措施了(末端互投本身可以带机械加电气联锁),</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>建议楼主将发电机的出线回路在进入末端双切箱的方式上稍做改进即可,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>就是将进末端双切箱的应急线也像来自变压器的线一样并列画到双切箱的上端部。</FONT></P>
发表于 2008-9-19 23:31:21 | 显示全部楼层

回复:求助:这种情况怎样实现联锁

<FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>其实楼主已经采取防并列措施了</FONT>
     
发表于 2008-9-21 11:55:01 | 显示全部楼层

回复:求助:这种情况怎样实现联锁

<P>我说两句:</P>
<P>1、这就是所谓:冷备用,对吧?按照楼主的图,并列运行是不会的。</P>
<P>2、电源故障的时候,没有问题,备用电源(发电机)都可以投入。</P>
<P>问题在于线路故障的时候,备用电源不投入,负荷供电不保障。</P>
<P>4、建议:再增加一个双投,该双投的主电路接变压器,备电路接发电机。</P>
<P>不知道我说清楚没有。</P>
 楼主| 发表于 2008-9-22 08:36:04 | 显示全部楼层

回复:求助:这种情况怎样实现联锁

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-9-21 11:55:01</I>)的发言<BR>
<P><BR>线路故障的时候,备用电源不投入,负荷供电不保障。这种情况下再增加一个双投同样不能解决问题。</P>
<P>而且增加双投后发电机只能给其中一台变压器送电了,两台变压器同时停电时就不行了。这就是我没增加双投的原因。</P>
<P>不知道我说清楚没有。</P>
<P><BR> </P>
发表于 2008-9-22 10:11:23 | 显示全部楼层

回复:求助:这种情况怎样实现联锁

<P>仔细看了下图</P>
<P>楼主啊,发电机和两台变压器都是接到末端互投上去啊,要什么联锁啊</P>
<P>有互投开关在,怎么可能倒送电</P>
     
发表于 2008-9-22 22:51:45 | 显示全部楼层

回复:求助:这种情况怎样实现联锁

<P>“而且增加双投后发电机只能给其中一台变压器送电了,两台变压器同时停电时就不行了。这就是我没增加双投的原因。”</P>
<P>你说的对。</P>
<P>我的说法本身就没有考虑两台变压器一起由发电机备用的。我不认为两台变压器都要由发电机备电。</P>
<P>不过,要是两台变压器一起备用,你是不是可以再增加一个双投,双投连着双投,这个我也是一个想法,供你参考吧。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则