账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9732|回复: 8

高层住宅大家漏电报警系统是怎么做的?

[复制链接]
     
发表于 2008-9-7 21:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>是在每层层箱总断路器处设置漏电探测器模块吗?</P>
<P>看看各地做法。</P>
发表于 2008-9-7 22:48:57 | 显示全部楼层

回复:高层住宅大家漏电报警系统是怎么做的?

<P><U>高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统,</U></P>
<P><U>高层住宅每层不必,</U></P>
<P><U>可在供楼下商业区配电柜断路器处和大楼住宅进线断路器处设置</U>漏电探测模块。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-9-9 13:31:57 | 显示全部楼层

回复:高层住宅大家漏电报警系统是怎么做的?

<P>一类高层的住宅 没必要在每层电表箱前断路器处设置漏电报警器吧?</P>
     
发表于 2008-9-10 11:33:10 | 显示全部楼层

回复:高层住宅大家漏电报警系统是怎么做的?

<P>如果要作,就每层做,尤其是每层多户的。。。。。。</P>
<P>我还从来没做过。。。。。。。。。[em1]</P>
发表于 2008-9-11 11:51:32 | 显示全部楼层

回复:高层住宅大家漏电报警系统是怎么做的?

<P>高层住宅没必要做漏电火灾吧!</P>
     
发表于 2008-9-11 23:36:19 | 显示全部楼层

回复:高层住宅大家漏电报警系统是怎么做的?

<P>说说我的意思:</P>
<P>1、漏电保护系统应该做。</P>
<P>2、参考新民规做。</P>
<P>3、住宅一定做,这个是强条,是为了接地故障保护的。</P>
<P>这些大家赞同否?</P>
发表于 2008-9-12 09:37:52 | 显示全部楼层

回复:高层住宅大家漏电报警系统是怎么做的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-9-11 23:36:19</I>)的发言<BR>
<P>说说我的意思:</P>
<P>1、漏电保护系统应该做。</P>
<P>2、参考新民规做。</P>
<P>3、住宅一定做,这个是强条,是为了接地故障保护的。</P>
<P>这些大家赞同否?</P></DIV><BR>做漏电保护和做漏电保护探测器是两回事
发表于 2008-9-12 10:01:01 | 显示全部楼层

回复:高层住宅大家漏电报警系统是怎么做的?

<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt">     这是新规条文</P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt">13.12.1</P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt">2  除住宅外,火灾自动报警系统保护对象分级为一级的建筑物的配电线路,宜设置防火剩余电流动作报警系统。</P>
发表于 2008-9-12 15:00:11 | 显示全部楼层

回复:高层住宅大家漏电报警系统是怎么做的?

<P><FONT size=6>你下楼的(重来)里有漏电设计,欢迎下载,顺便解答我的疑惑。</FONT></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则