账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9437|回复: 7

一类高层住宅备用电源为柴油发电机组,公共照明问题?

[复制链接]
     
发表于 2008-8-27 13:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一类高层住宅备用电源为柴油发电机组,应急照明引自双电源切换箱。那么该应急照明的灯具不加蓄电池可以吗?</P>
发表于 2008-8-27 13:38:12 | 显示全部楼层

回复:一类高层住宅备用电源为柴油发电机组,公共照明问题?

<P>一类建筑一级负荷。该应急照明的灯具不加蓄电池不可以</P>
发表于 2008-8-27 13:39:48 | 显示全部楼层

回复:一类高层住宅备用电源为柴油发电机组,公共照明问题?

因为火灾时要切除非消防电源
     
发表于 2008-8-27 14:26:47 | 显示全部楼层

回复:一类高层住宅备用电源为柴油发电机组,公共照明问题?

<P>不知楼上在说什么,呵呵!一般油机的启动时间加上电源的转换时间不能满足新民规13.8.5条的要求,故备用照明及疏散照明尚应采用自带蓄电池灯具或由EPS供电.</P>
发表于 2008-8-27 19:11:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-8-27 20:46:54 | 显示全部楼层

回复:一类高层住宅备用电源为柴油发电机组,公共照明问题?

<P>民用建筑防火规范GB50016---2006,      11.1.2规定,消防电源的自动转换时间为30秒内,`柴油发电机启动时间3----10秒,所以一般建筑的备用消防电源就是柴油发电机,从应急照明来考虑,用带有蓄电池的应急灯是必须的,以防止柴油发电机第一次启动失败而耽误的时间</P>
     
发表于 2008-8-28 21:11:54 | 显示全部楼层

回复:一类高层住宅备用电源为柴油发电机组,公共照明问题?

疏散照明电源转换时间要求不超过5秒,柴油发电机不满足要求的
     
发表于 2008-8-29 00:43:36 | 显示全部楼层

回复:一类高层住宅备用电源为柴油发电机组,公共照明问题?

唉,新民规到手很久了,都没能好好看看。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则