账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 29192|回复: 19

屋顶露天电缆桥架采用的是防水桥架吗?还是其他什么桥架

[复制链接]
     
发表于 2008-8-11 23:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>是否是封闭式的  和普通桥架有什么区别?</P>
发表于 2008-8-12 08:27:30 | 显示全部楼层

回复:屋顶露天电缆桥架采用的是防水桥架吗?还是其他什么桥架

我们这采用带盖版的热镀锌桥架即可
     
发表于 2008-8-12 11:06:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-8-13 00:43:25 | 显示全部楼层

回复:屋顶露天电缆桥架采用的是防水桥架吗?还是其他什么桥架

不用防水吧?电缆还可以在水里敷设呢,这点雨水不用担心了。主要能排水就行。
发表于 2008-8-13 14:46:36 | 显示全部楼层

回复:屋顶露天电缆桥架采用的是防水桥架吗?还是其他什么桥架

用防绣性能好的桥架
发表于 2008-8-16 17:27:26 | 显示全部楼层

回复:屋顶露天电缆桥架采用的是防水桥架吗?还是其他什么桥架

<P>楼上的,天那,别老是误导人家,请问什么叫“用防绣性能好的桥架”,这句话能解决人家问题吗?闭嘴吧。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 mccb 在 2008-8-16 17:28:22 编辑过」</div>
发表于 2008-8-26 09:22:48 | 显示全部楼层

回复:屋顶露天电缆桥架采用的是防水桥架吗?还是其他什么桥架

个人认为室外桥架易采用梯架,这样桥架就解决了积水的问题。防腐问题采用热镀锌,具备了良好的防腐功能。
     
发表于 2008-8-26 14:46:01 | 显示全部楼层

回复:屋顶露天电缆桥架采用的是防水桥架吗?还是其他什么桥架

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hexiaoli639</B></FONT> 在(<I>2008-8-26 9:22:48</I>)的发言<BR>个人认为室外桥架易采用梯架,这样桥架就解决了积水的问题。防腐问题采用热镀锌,具备了良好的防腐功能。</DIV><BR>电缆要防水型的吗?<BR>
发表于 2008-8-26 16:29:57 | 显示全部楼层

回复:屋顶露天电缆桥架采用的是防水桥架吗?还是其他什么桥架

<P>不是为了电缆防水,而是为了电缆桥架内不积水,也减少室外桥架的腐蚀。</P>
     
发表于 2008-8-28 20:57:52 | 显示全部楼层

回复:屋顶露天电缆桥架采用的是防水桥架吗?还是其他什么桥架

室外明敷的桥架应该采用防水密闭桥架
发表于 2008-8-28 22:25:18 | 显示全部楼层

回复:屋顶露天电缆桥架采用的是防水桥架吗?还是其他什么桥架

<DIV class=quote>以下是引用 <B>mccb</B></FONT> 在(<I>2008-8-16 17:27:26</I>)的发言<BR>
<P>楼上的,天那,别老是误导人家,请问什么叫“用防绣性能好的桥架”,这句话能解决人家问题吗?闭嘴吧。</P></DIV>
<P><BR>桥架多数是钢制的,桥架没有用不锈钢来做的,所以做好后是要刷上一层漆的,主要作用是防锈、美观,用防锈性能好的桥架,是说桥架在屋顶上,风吹日晒雨淋,如果桥架的防锈漆不牢,或者比较薄的话,时间一久,桥架就会生锈,明白了吗?天啊,不知道你明白了没有?</P>
<P>生锈:铁件和空气中的氧发生化学反应,生成三氧化二铁的化学反应。<BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 lingyan 在 2008-8-29 8:43:07 编辑过」</div>
beaty 该用户已被删除
发表于 2008-9-13 17:09:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
shengtangxongfe 该用户已被删除
发表于 2008-9-20 22:11:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-9-21 11:39:18 | 显示全部楼层

回复:屋顶露天电缆桥架采用的是防水桥架吗?还是其他什么桥架

<P>唉,“误导”一词从何说起?</P>
<P>坛子里灌水是误导,发表的论文是误导,写出来的书是误导,难道教室里老师教授的知识不是误导吗?</P>
<P>至少误导了你我,在这里为了一些技术问题吵吵闹闹。</P>
<P>哈哈哈,看来我要习惯误导和被误导。。。</P>
<P>[em1]</P>
发表于 2008-9-21 23:05:57 | 显示全部楼层

回复:屋顶露天电缆桥架采用的是防水桥架吗?还是其他什么桥架

<P>没干过施工吗?</P>
<P>其实室外桥架如果没有防火要求的话</P>
<P>就有一下两点要求:</P>
<P>1.抗腐蚀</P>
<P>2。防止侵水</P>
<P>所以,一般采用地板带空(防止灌水)的喷朔桥架就可以拉!</P>
<P>回答完毕</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则