账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16254|回复: 23

请教,3米高的屋顶水箱避雷措施如何做?

[复制链接]
发表于 2008-7-12 12:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请冷版主指教,谢谢!!
     
发表于 2008-7-12 12:41:37 | 显示全部楼层

回复:请教,3米高的屋顶水箱避雷措施如何做?

<P>哦,你的问题是说金属的成品水箱,在屋顶裸露,防雷怎么处理是吗?</P>
<P>按照国标,就是等电位联结了,把防雷装置和金属构件连接起来,这么做行不行?</P>
<P>大家都聊聊吧。。。。</P>
发表于 2008-7-12 12:45:27 | 显示全部楼层

回复:请教,3米高的屋顶水箱避雷措施如何做?

<P>如果是金属的,直接和屋顶的避雷带连接就可以了,如果是一个房间,就在屋顶上做避雷带,和女儿墙上避雷带一样。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 lingyan 在 2008-7-12 17:15:49 编辑过」</div>
发表于 2008-7-12 13:02:13 | 显示全部楼层

回复:请教,3米高的屋顶水箱避雷措施如何做?

<P>做等电位联结,把防雷装置和金属构件连接起来。就可以了!</P>
     
发表于 2008-7-12 21:10:14 | 显示全部楼层

回复:请教,3米高的屋顶水箱避雷措施如何做?

<P>有人说这个问题很简单,真的很简单吗?</P>
<P>看来,一些貌似简单的问题真的给大家忽略了。</P>
<P>估计很少人知道这个问题有多深入的,还有就是没有知道处理手段的复杂性的。。。。</P>
<P>[em1]</P>
     
发表于 2008-7-12 21:55:33 | 显示全部楼层

回复:请教,3米高的屋顶水箱避雷措施如何做?

<P>哦</P>
<P>那冷板给解说一下了</P>
<P>热烈欢迎</P>
发表于 2008-7-14 15:15:56 | 显示全部楼层

回复:请教,3米高的屋顶水箱避雷措施如何做?

企盼冷版给予大家求学的机会!!
 楼主| 发表于 2008-7-15 09:25:39 | 显示全部楼层

回复:请教,3米高的屋顶水箱避雷措施如何做?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2008-7-12 12:45:27</I>)的发言<BR>
<P>如果是金属的,直接和屋顶的避雷带连接就可以了,如果是一个房间,就在屋顶上做避雷带,和女儿墙上避雷带一样。</P></DIV><BR><BR>“直接和屋顶的避雷带连接”,就是说利用水箱做接闪器,那这个水箱就不但没受到保护,而且增加了被雷击的概率了,是否妥当?
     
发表于 2008-7-15 11:30:15 | 显示全部楼层

回复:请教,3米高的屋顶水箱避雷措施如何做?

<P>“直接和屋顶的避雷带连接”,就是说利用水箱做接闪器,那这个水箱就不但没受到保护,而且增加了被雷击的概率了,是否妥当?</P>

<P>那楼上你说说你的意思,要是金属水箱该怎么办?</P>
<P>难道不是和避雷带联结?做避雷针?</P>
 楼主| 发表于 2008-7-15 12:57:58 | 显示全部楼层

回复:请教,3米高的屋顶水箱避雷措施如何做?

我觉得在旁边做避雷针可能好一点吧,期盼指正!
     
发表于 2008-7-15 13:43:03 | 显示全部楼层

回复:请教,3米高的屋顶水箱避雷措施如何做?

<P>题干不清晰。</P>
<P>“3米高的屋顶水箱”</P>
<P>1、什么类型的建筑,建筑物高度?防雷等级?水箱的用途?</P>
<P>2、水箱的材料,金属还是混凝土?材料厚度?</P>
<P>3、屋顶有没有电气设备(如,水泵等)?电气装置(如,配电箱等)的位置?它们是否在接闪器保护范围内?装置外设备(管道采用PVC管还是钢管?如何敷设?)安装方式?</P>
发表于 2008-7-15 15:03:13 | 显示全部楼层

回复:请教,3米高的屋顶水箱避雷措施如何做?

金属水箱还是做避雷针较妥,因为不清楚该金属壁是否能承受直击雷,还是不冒险吧
 楼主| 发表于 2008-7-15 15:12:57 | 显示全部楼层

回复:请教,3米高的屋顶水箱避雷措施如何做?

<P>不好意思,是我疏忽了</P>
<P>1、两层集贸市场,套人员密集型公共建筑按二类防雷设计。水箱为消防用。屋顶水箱置于机房屋面上,屋面标高13.2</P>
<P>2、水箱为全金属成品水箱。18T</P>
<P>3、屋顶有两台喷淋稳压泵,控制箱放置于机房旁楼梯间内。消防管道明敷为金属管。</P>
发表于 2008-7-15 15:47:47 | 显示全部楼层

回复:请教,3米高的屋顶水箱避雷措施如何做?

为这个还单独制作能保护3米高水箱的避雷针,不太切实际吧[em20]
发表于 2008-7-15 16:07:36 | 显示全部楼层

回复:请教,3米高的屋顶水箱避雷措施如何做?

<P>我认为就是与屋面的避雷网用扁钢2处连接就OK了,突出屋面的设备,管道都要接</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则