账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9604|回复: 10

关于放射式配电选择性问题!!!

[复制链接]
     
发表于 2008-7-9 13:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>屋顶普通风机计算电流36.5A  我选择断路器50A  变配电室低压柜放射出线到此风机,那么低压出线断路器到底选择63A还是50A 大家是怎么选择的?</P>
     
发表于 2008-7-9 19:49:34 | 显示全部楼层

回复:关于放射式配电选择性问题!!!

<P>放射性没有选择性问题了吧?下一个都可以是隔离电器,还需要选择吗?</P>
<P>结论:直接用50A。</P>
<P>你认为如何?</P>
     
发表于 2008-7-9 20:52:36 | 显示全部楼层

回复:关于放射式配电选择性问题!!!

我认为此处选隔离较好
     
发表于 2008-7-9 23:57:12 | 显示全部楼层

回复:关于放射式配电选择性问题!!!

<P>我觉得还是断路器好,我特别不主张用隔离。</P>
<P>隔离和断路器的价格差别,少的几十元,多则几千元,这个差别,对于一个几百万、上亿的项目,真的微不足道。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-7-10 01:21:09 | 显示全部楼层

回复:关于放射式配电选择性问题!!!

<P>大家继续讨论  看看各地的做法</P>
发表于 2008-7-10 07:40:25 | 显示全部楼层

回复:关于放射式配电选择性问题!!!

<P>    如果风机电流不过载的话,就是断路器速断的时限问题。我们老专家认为采用63A的断路器,目的是避免断路器质量不好,产生越级动作,扩大了故障面。</P>
<P>    我个人一直认为这样的非主要负荷,没有必要选择63A断路器,否则,相应电缆载流量和校验都无形中放大了,实际使用证明也没有那个必要。建议还是使用50A足矣。</P>
     
发表于 2008-7-10 23:50:19 | 显示全部楼层

回复:关于放射式配电选择性问题!!!

“产生越级动作,扩大了故障面。”放射式配电,不会扩大故障面了。
     
发表于 2008-7-11 16:34:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2008-7-12 00:22:00 | 显示全部楼层

回复:关于放射式配电选择性问题!!!

<P>谢谢大家 我看我们所长(也做电) 只要是放射式 不管是不是重要负荷都考虑过载的选择性   他总提我的越级跳闸问题</P>
     
发表于 2008-7-12 08:40:56 | 显示全部楼层

回复:关于放射式配电选择性问题!!!

<P>我的也多次被河南审图的提过这个问题</P>
<P>但我改过来以后在我们这里审图审图的说这样不行</P>
<P>呵呵</P>
<P>一个地方一本经</P>
     
发表于 2008-7-12 21:18:35 | 显示全部楼层

回复:关于放射式配电选择性问题!!!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-7-12 0:22:00</I>)的发言<BR>
<P>谢谢大家 我看我们所长(也做电) 只要是放射式 不管是不是重要负荷都考虑过载的选择性   他总提我的越级跳闸问题</P></DIV>
<P><BR><BR>这个所长认为只要有断路器,就有分级,这个思想和规范的分级应该是有区别的。</P>
<P>越级跳闸,或者无选择跳闸在放射式配电系统中的结果有什么区别?</P>
<P>要是有区别,怎么会让第二个开关电器允许用隔离电器?</P>
<P>不知道我说的清楚没。。。。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则