账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7263|回复: 6

[求助]火灾报警探测器总线走线必须走蛇型或环型吗?

[复制链接]
     
发表于 2008-6-18 20:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火灾报警探测器总线走线必须走蛇型或环型吗?可不可以接成三通或四通型?
发表于 2008-6-18 22:39:54 | 显示全部楼层

回复:[求助]火灾报警探测器总线走线必须走蛇型或环型吗?

<P>分产品,至于你所说的树形分支也是有的。可靠性要差一些</P>
     
发表于 2008-6-19 08:55:10 | 显示全部楼层

回复:[求助]火灾报警探测器总线走线必须走蛇型或环型吗?

尽量不要那么做,检测时很难处理。
     
发表于 2008-6-21 00:54:22 | 显示全部楼层

回复:[求助]火灾报警探测器总线走线必须走蛇型或环型吗?

<P>报警线路尽量避免大量分支的出现, 最好做成鱼骨型或链接形式的</P>
     
发表于 2008-7-2 18:44:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-17 23:07:19 | 显示全部楼层

回复:[求助]火灾报警探测器总线走线必须走蛇型或环型吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-6-18 22:39:54</I>)的发言<BR>
<P>分产品,至于你所说的树形分支也是有的。可靠性要差一些</P></DIV><BR><BR>同意!
发表于 2008-10-18 10:54:30 | 显示全部楼层

回复:[求助]火灾报警探测器总线走线必须走蛇型或环型吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>890214</B></FONT> 在(<I>2008-6-18 20:46:09</I>)的发言<BR>火灾报警探测器总线走线必须走蛇型或环型吗?可不可以接成三通或四通型?</DIV>
<P><BR><BR>1     一般的说带有地址码的系统可以接成蛇型,3通,4通。</P>
<P>2    也有列外,如,美国的爱德华,开始如果是蛇型,中间不可以接成环形</P>
<P>3    有些国外产品,如日探,爱德华,notifer等可接成蛇型,也可接成大的环形。即从主机出去再接回主机。</P>
<P>4    无地址码的系统只能接成蛇型,切切!</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则