账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18970|回复: 29

补偿柜放在母线的首端与末端的区别

[复制链接]
发表于 2008-6-18 09:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-18 11:17:47 | 显示全部楼层

回复:补偿柜放在母线的首端与末端的区别

<P>低压系统中补偿柜布放在末端较好:</P>
<P>1.补偿柜相对来说,故障率较高(特别是过去采用油浸式电容器),影响较大,有规程有说明;</P>
<P>2.如补偿柜放在首端,有一小段母排的电流比变压器低压侧的电流还大.如补偿柜放在末端,母排的电流分布较好.</P>
发表于 2008-6-18 12:05:23 | 显示全部楼层

回复:补偿柜放在母线的首端与末端的区别

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>请问楼上,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>你说的有规程有说明,请劳驾说说是哪规哪条?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>因为我个人确实没看到过这方面的说明,所以想学习一下。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>我个人的理解是放到首端要好一点,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>因为补偿用的采样信号需要从低压进线总互感器上取的。</FONT></P>
发表于 2008-6-18 12:16:21 | 显示全部楼层

回复:补偿柜放在母线的首端与末端的区别

并联电容器装置设计规范GB50227-95的8.1.5条及条文说明.
发表于 2008-6-18 12:32:03 | 显示全部楼层

回复:补偿柜放在母线的首端与末端的区别

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3><U>因为补偿用的采样信号需要从低压进线总互感器上取的。</U></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff>采样信号电缆,控制(小)电缆;</FONT></P>
<P>如补偿柜放在首端,如补偿前功率因数为0.7,补偿后功率因数为0.92,电容柜至第一块出线柜之间的母排的电流将是变压器低压侧电流的1.3143倍,此段母排有过栽的可能,或须增大母排.</P>
<P><U><FONT face=黑体 color=#0000ff></FONT></U> </P>
<P><U><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3></FONT></U> </P>
     
发表于 2008-6-18 13:12:17 | 显示全部楼层

回复:补偿柜放在母线的首端与末端的区别

网易电气曾经讨论过,搜搜。
发表于 2008-6-18 15:30:40 | 显示全部楼层

回复:补偿柜放在母线的首端与末端的区别

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lxq2</B></FONT> 在(<I>2008-6-18 12:32:03</I>)的发言<BR>
<P><U><FONT face=黑体 color=#0000ff></FONT></U></P>
<P><U><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3></FONT></U></P></DIV>
<P><BR><BR>恕我基础知识不牢固</P>
<P>电容柜到第一个出线柜之间的电流 比 变压器低压侧电流大,为什么?那么放到末端就一样了?为什么?</P>
发表于 2008-6-18 15:58:41 | 显示全部楼层

回复:补偿柜放在母线的首端与末端的区别

<P><U>电容柜到第一个出线柜之间的电流 比 变压器低压侧电流大,为什么?那么放到末端就一样了?为什么?</U></P>
<P>如补偿柜放在首端,电容柜至第一块出线柜之间的母排的电流是负荷电流:未得到电容器的补偿,即补偿前功率因数下的电流,<U>电容柜到第一个出线柜之间的电流 比 变压器低压侧电流大.</U>如补偿柜放在末端,低压柜母排的最大电流,为得到电容器的补偿后的电流,即<U>变压器低压侧电流.主要看电流的分布.</U></P>
发表于 2008-6-18 16:42:53 | 显示全部楼层

回复:补偿柜放在母线的首端与末端的区别

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lxq2</B></FONT> 在(<I>2008-6-18 12:16:21</I>)的发言<BR>并联电容器装置设计规范GB50227-95的8.1.5条及条文说明.</DIV>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>条文: </FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3> 8.1.5 低压电容器柜和低压配电屏可同室布置,但宜将电容器柜布置在同列屏柜的端部。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>条文说明: </FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>8.1.5 低压电容器事故较少,而且事故的影响面和造成的后果相对较小,工程中多数都是和低压配电屏安装在一个房间里。把低压电容器柜布置在同一列屏柜的端部是为了缩小事故影响范围,避免电容器柜出现事故时两边低压配电屏受影响。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>这能支持1楼的观点吗?</FONT><BR></P>
发表于 2008-6-19 00:54:55 | 显示全部楼层

回复:补偿柜放在母线的首端与末端的区别

<P>另类答案:从设计经济角度说,若在末端补,则设计工作量大,反之就很轻松哦。按良心是要做个比较。可在现在的市场经济里,不得不往前台站啦。</P>
     
发表于 2008-6-19 08:15:37 | 显示全部楼层

回复:补偿柜放在母线的首端与末端的区别

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-6-18 16:42:53</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>lxq2</B></FONT> 在(<I>2008-6-18 12:16:21</I>)的发言<BR>并联电容器装置设计规范GB50227-95的8.1.5条及条文说明.</DIV>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>条文: </FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>8.1.5 低压电容器柜和低压配电屏可同室布置,但宜将电容器柜布置在同列屏柜的端部。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>这能支持1楼的观点吗?</FONT><BR></P></DIV>端部不意味首端。也不意味末端。<BR><BR>
发表于 2008-6-19 08:50:18 | 显示全部楼层

回复:补偿柜放在母线的首端与末端的区别

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>"这能支持1楼的观点吗?"</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>看来,8楼的帅才定有高见.----请赐教.别保守哦.</FONT></P>
<P>"端部不意味首端。也不意味末端。"</P>
<P>通常<FONT face=黑体 size=3>电容柜放在低压总柜之后,不能算首端或端部,一般而论,电容柜放在末端,可"<FONT color=#0000ff>避免电容器柜出现事故时两边低压配电屏受影响。"</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>其实还有许多因素要考虑,规范也只是说"宜",有时<FONT color=#000000>电容柜放在中间.</FONT><FONT color=#0000ff>1楼说的</FONT><FONT color=#000000>首端、末端--二选一,只能一般而论。</FONT></FONT></P>
     
发表于 2008-6-19 08:56:14 | 显示全部楼层

回复:补偿柜放在母线的首端与末端的区别

嗯,放在中间的图纸我也见到过。
发表于 2008-6-19 14:50:49 | 显示全部楼层

回复:补偿柜放在母线的首端与末端的区别

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lxq2</B></FONT> 在(<I>2008-6-18 15:58:41</I>)的发言<BR>
<P><U>电容柜到第一个出线柜之间的电流 比 变压器低压侧电流大,为什么?那么放到末端就一样了?为什么?</U></P>
<P>如补偿柜放在首端,电容柜至第一块出线柜之间的母排的电流是负荷电流:未得到电容器的补偿,即补偿前功率因数下的电流,<U>电容柜到第一个出线柜之间的电流 比 变压器低压侧电流大.</U>如补偿柜放在末端,低压柜母排的最大电流,为得到电容器的补偿后的电流,即<U>变压器低压侧电流.主要看电流的分布.</U></P></DIV><BR><BR>您只是把问题阐述了一遍而已,我想知道的是为什么“电容柜至第一块出线柜之间的母排”未得到电容器的补偿?而电容柜到变压器的母排为什么是补偿后?电容补偿究竟在这套设备中产生着怎样的影响?
发表于 2008-6-19 16:16:27 | 显示全部楼层

<P>如补偿柜放在首端,电容柜至第一块出线柜之间的母排的电流是负荷电流:未得到电容器的补偿,即补偿前功率因数下的电流,<U>电容柜到第一个出线柜之间的电流 比 变压器低压侧电流大.</U>如补偿柜放在末端,低压柜母排的最大电流,为得到电容器的补偿后的电流,即<U>变压器低压侧电流.主要看电流的分布.</U></P></DIV><BR><BR>讲的很正确,除了一点认知上的错误:<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #0909f7" color=#ff0033>补偿后的电流是减小的</FONT>,因为减小了相位差,无功变小,有功不变,总功率变小。放在末端,靠近末端的出线柜的铜排上可能出现的是过补偿的电流。我的看法是放在首端过于保守,应该放到大无功出线柜后才能避免了过补电流的出现,又起到了减小铜排损耗的目的

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 关东武夫 在 2008-6-19 16:20:58 编辑过」</div>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则