<P>对于消防线路:</P>
<P>高规</P>
<P><STRONG>9.1.4 消防用电设备的配电线路<U>应满足火灾时连续供电的需要,其敷设</U>应符合下列规定:<BR>9.1.4.1 <U>暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;</U><BR>9.1.4.2 <U>当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施;</U><BR>9.1.4.3 <U>当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接敷设;</U><BR></STRONG><U>9.1.4.4 宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。</U></P>
<P>其中的穿管暗敷设根据条文解释应该是金属管或阻燃塑料管</P>