账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6167|回复: 4

关于柴油发电机的选用

[复制链接]
发表于 2008-5-28 09:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一高层建筑一,二级负荷200KW,<BR>三级负荷2000KW</P>
<P><BR>电源选用两路高压进线;一路高压加一台柴油发电机</P>
<P>哪个更经济?</P>
发表于 2008-5-28 10:17:00 | 显示全部楼层

回复:关于柴油发电机的选用

一路高压加一台柴油发电机经济。高压进户需要给供电局改造线路,扩容,绝对不只是进户线的问题。有没有合适的双高压也是问题,一般很难达到标准双电源要求
发表于 2008-5-28 11:17:22 | 显示全部楼层

回复:关于柴油发电机的选用

<P>可以从别单位的变压器低压侧引来1路低压电缆作为备用电源,这样应该省点钱~</P>
发表于 2008-5-28 15:12:42 | 显示全部楼层

回复:关于柴油发电机的选用

<P>电源选用两路高压进线;一路高压加一台柴油发电机;一路高压,一路低压。</P>
<P>三种方案中,第一种应该是最昂贵的,第三种应该是最经济的(但需要视周围供电条件而定),第二种是满不错的。具体选哪个,看供电部门意见。</P>
     
发表于 2008-5-31 15:57:36 | 显示全部楼层

回复:关于柴油发电机的选用

基本上第三种方案的供电系统,不会满足一级负荷的要求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则