账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11777|回复: 14

总等电位联结是必须的吗

[复制链接]
发表于 2008-5-21 16:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
总等电位联结是必须的吗?有个一层的戊类仓库只有照明和插座,没有防雷。可以不做等电位联结吗

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2008-5-21 17:42:10 | 显示全部楼层

回复:总等电位联结是必须的吗

<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>要设计,没有防雷还有接地</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>低规</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>第4.4.4条 采用接地故障保护时,在建筑物内应将下列导电体作总等电位联结:</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>一、PE、PEN干线;</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>二、电气装置接地极的接地干线;</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>三、建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道;</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>四、条件许可的建筑物金属构件等导电体。</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>上述导电体宜在进入建筑物处接向总等电位联结端子。等电位联结中金属管道连接处应可靠地连通导电。</FONT></P>
     
发表于 2008-5-21 17:42:54 | 显示全部楼层

回复:总等电位联结是必须的吗

必须做,必须的。
     
发表于 2008-5-21 17:55:55 | 显示全部楼层

回复:总等电位联结是必须的吗

强制性条文。
发表于 2008-5-21 20:26:58 | 显示全部楼层

回复:总等电位联结是必须的吗

做个WC也需要设MEB,何况是仓库!
     
发表于 2008-5-21 21:50:14 | 显示全部楼层

回复:总等电位联结是必须的吗

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xudi1234</B></FONT> 在(<I>2008-5-21 20:26:58</I>)的发言<BR>做个WC也需要设MEB,何况是仓库!</DIV><BR>哈哈,是啊。<BR>
 楼主| 发表于 2008-5-23 08:22:27 | 显示全部楼层

回复:总等电位联结是必须的吗

<P>谢谢楼上各位。继续请教,总等电位箱是必须的吗?把需要联结的各种金属管线直接从地梁甩钢筋或扁钢联结,更近,更方便。是不是可以取消等电位箱?</P>
发表于 2008-5-23 08:25:27 | 显示全部楼层

回复:总等电位联结是必须的吗

<P>不可以取消.</P>
<P>只要你是专业的设计人员,就应该设置箱体.</P>
发表于 2008-5-23 08:41:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-23 09:03:41 | 显示全部楼层

回复:总等电位联结是必须的吗

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-5-23 8:41:18</I>)的发言<BR>
<P>煤气不让接,除主管道埋地用钢管,表下全是塑料管。</P>
<P>水系统全是塑料管。</P>
<P>暖气地暖塑料管。</P>
<P>总等电位都是和什么连接?局部等电位又都是和什么连接?</P>
<P>毛架、地漏、纸盒,肥皂盒真的那么危险?</P></DIV><BR>说归说,但是规范要求,没办法!<BR>理论和实际不符也没办法
 楼主| 发表于 2008-5-23 09:41:41 | 显示全部楼层

回复:总等电位联结是必须的吗

设置箱体是流于形式,接地网已经通过地梁闭合了,已经是一个等电位体,有必要非要引入个箱子再接出?况且很多等电位箱端子排采用紫铜板,很容易被盗,如果真的被盗,等电位就白做了。
发表于 2008-5-23 09:55:04 | 显示全部楼层

回复:总等电位联结是必须的吗

<P>同意10楼意见并补充几点:</P>
<P>1. 既然是独立仓库,接地型式应选TN-C-S。所以电源进线配电箱处应做重复接地。在土建阶段预留接地端子是必须的。</P>
<P>2. 对于进出金属管道不多的情形,不一定要做总等电位联结端子箱,但一定要做总等电位联结。在不做总等电位联结端子箱的情况下,可以用总等电位联结线直接将接地端子,电源进线金属保护管等联结起来。</P>
     
发表于 2020-12-18 11:11:37 | 显示全部楼层
请问哪条规定必须设置总等电位?
发表于 2020-12-18 11:21:44 | 显示全部楼层
twt8285369 发表于 2020-12-18 11:11
请问哪条规定必须设置总等电位?

防雷规范
     
发表于 2021-1-28 17:20:53 | 显示全部楼层
总等电位联结必须的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则