账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20430|回复: 27

两根不同截面的电缆放在一起当一路使用.

[复制链接]
发表于 2008-5-21 14:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>行或不行大家都给个理由.我觉得行</P>
     
发表于 2008-5-21 15:24:31 | 显示全部楼层

回复:两根不同截面的电缆放在一起当一路使用.

看一下GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》中的规定<br> 200852115242550.gif
     
发表于 2008-5-21 16:19:28 | 显示全部楼层

回复:两根不同截面的电缆放在一起当一路使用.

傻子才会那么用。
 楼主| 发表于 2008-5-21 16:50:43 | 显示全部楼层

回复:两根不同截面的电缆放在一起当一路使用.

帮忙解释所以然
     
发表于 2008-5-21 17:39:57 | 显示全部楼层

回复:两根不同截面的电缆放在一起当一路使用.

<DIV class=quote>以下是引用 <B>shifeng2001</B></FONT> 在(<I>2008-5-21 14:44:32</I>)的发言<BR>
<P>行或不行大家都给个理由.我觉得行</P></DIV>
<P><BR> </P>
<P>快疯掉了。我是下午第一个回帖,现在却不翼而飞!</P>
<P>这也是老话题之一了。</P>
<P>1、说它不行,是因为《低规》4.3.6条和电缆规范有要求,不让那么干;</P>
<P>2、说它行,是因为实际上可以那么运行(但要满足一定条件),另要经电气计算而确定。<BR></P>
     
发表于 2008-5-21 17:47:17 | 显示全部楼层

回复:两根不同截面的电缆放在一起当一路使用.

<P>我本人经手的很典型的一个例子:</P>
<P>某制冷机组的配电电缆(150截面的。100米长度)运行温度长期过高。应甲方要求,我到现场解决问题。经现场勘探,发现是施工队偷工减料、电缆截面选择紧张所致。我口头让业主原电缆继续保持,另加设了一根35截面电缆。一切OK。</P>
 楼主| 发表于 2008-5-21 17:57:14 | 显示全部楼层

回复:两根不同截面的电缆放在一起当一路使用.

要不说鼻哥呢,行,我认为也行,就是看哪位大哥能讲讲不行的缺陷在哪?发生过实际事故没有.
     
发表于 2008-5-21 21:34:07 | 显示全部楼层

回复:两根不同截面的电缆放在一起当一路使用.

我从来不敢这么用的
     
发表于 2008-5-21 23:47:12 | 显示全部楼层

回复:两根不同截面的电缆放在一起当一路使用.

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-5-21 21:34:07</I>)的发言<BR>我从来不敢这么用的</DIV><BR>我也是。截面不同的电缆,阻抗也不同,电流分配-----[em24]<BR>
     
发表于 2008-5-22 09:52:29 | 显示全部楼层

回复:两根不同截面的电缆放在一起当一路使用.

<DIV class=quote>以下是引用 <B>shifeng2001</B></FONT> 在(<I>2008-5-21 17:57:14</I>)的发言<BR>要不说鼻哥呢,行,我认为也行,就是看哪位大哥能讲讲不行的缺陷在哪?发生过实际事故没有.</DIV>
<P><BR>1、传统的担忧都是:两根电缆阻抗不均匀,导致电流分配不对等,尤其害怕小电缆提前过载。但实际上呢?小截面的电缆阻抗大,其实际通过电流肯定小;大截面的电缆阻抗小,其实际通过电流肯定大。而且大致成正比。因此在适当放大小电缆的截面之后,可并列使用。其实水、电有很多相通的地方。大家可以设想一下:假如粗水管和细水管并列使用,那么水流会让粗水管吃不饱而让细水管撑爆吗?</P>
<P>2、此外,无论是等截面或者不等截面,都须满足热稳定要求。</P>
<P>3、另须特别注意:在正式图纸中,是不宜出现不等截面的,因为规范有制约。它只适合用于应急、临时或非正式场合。<BR><BR></P>
     
发表于 2008-5-22 10:12:39 | 显示全部楼层

回复:两根不同截面的电缆放在一起当一路使用.

穿越理论条框的迷雾而体悟到本原,是每一位意欲提升的工程师所应具备的潜质之一。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 大鼻山 在 2008-5-22 10:16:27 编辑过」</div>
发表于 2008-5-22 15:57:09 | 显示全部楼层

回复:两根不同截面的电缆放在一起当一路使用.

鼻子哥不错。.我觉得也行.就是规范是保证绝对的安全.所以不让这样搞!
 楼主| 发表于 2008-5-23 11:15:07 | 显示全部楼层

回复:两根不同截面的电缆放在一起当一路使用.

规范考虑意外中的意外我认为.两根不就是多了一层绝缘吗,把绝缘都去掉,不就是一根吗?我仍期待高手的指示^^^^^^
发表于 2008-5-23 22:23:58 | 显示全部楼层

回复:两根不同截面的电缆放在一起当一路使用.

<P>鄙人觉得这个无需讨论,规范说不行,何必要突破规范?学电气的都知道,即使小的电缆当然也可以导电,规范上说不可以使用不同截面的电缆并联,是因为考虑了包括安全等因素。</P>
<P>其实这个问题有点像并列排列的单芯电缆与成“品”字形排列的多芯电缆的载流量有点像类似。</P>
发表于 2008-5-23 22:34:20 | 显示全部楼层

回复:两根不同截面的电缆放在一起当一路使用.

<P>说不行。是因为规范上说不能这么用!说行。是实际工作有人在这么做。而且目前还没出事!</P>
<P>没有太多的理由,个人认为:没有必要这样做.目前没出事并不能代表是可行的.还是按规范做吧!规范的制定也有规范的道理!</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则