账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9015|回复: 12

工程难题求助

[复制链接]
发表于 2008-5-20 08:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>工程概况:</P>
<P>1、地上两层菜场,面积每层约2370平米,一层一侧约300平米划分成了8个商铺。二层商铺上方约400平米做了个小超市。其余一层为蔬菜区,二层为肉类区。蔬菜区下方设地下一层放自行车 、设备间、配电间,地下层面积约900平米。  一层和地下层设明沟排水沟深400。</P>
<P>问题:</P>
<P>     1、配电间设在地下一层,电源进线埋深为室外地面下1米是否合适,如此进线相对于配电箱来说是否应该是上进上出?</P>
<P>     2、技术措施4.2.4第三条指出800平米左右设置一配电间,该工程将近6000平米只有一个地下配电间是否合理?</P>
<P>      3、地下层净空3米,梁600 ,使用桥架敷设满足不了技术措施5.6.1 中2.5米的要求,因地下又有排水地沟,采用何种方案可将线路引出配电间?</P>
<P>      请指点~~</P>
发表于 2008-5-20 08:55:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-20 09:10:56 | 显示全部楼层

回复:工程难题求助

<P>1、配电间考虑低压进线,因菜场不考虑空调,所以负荷应该不大。底下1米穿管进入室外应设手孔井吧,手孔内如果积水,是否有沿预埋管进入配电间的可能呢?这种情况该如何防止?</P>
<P>2、谢谢指教。</P>
<P>3、排水沟在配电间外,但如果配电线路地埋敷设势必穿越排水沟,而且地面有400mm厚的混凝土层。使用桥架安装高度2米~2.2米是否可行?</P>
发表于 2008-5-21 11:45:14 | 显示全部楼层

回复:工程难题求助

1进户管封堵,配电柜上进下进都可,出线还是上出,地下一层就这么大梁啊,可以与结构商量变小啊。地下有沟也不影响配电室了。不在一间啊。我认为桥架低点也行,相关措施不是规范啊.夹层不就很低吗,不也有桥架吗.所以支持你的方案.
 楼主| 发表于 2008-5-21 13:59:26 | 显示全部楼层

回复:工程难题求助

<DIV class=quote>以下是引用 <B>shifeng2001</B></FONT> 在(<I>2008-5-21 11:45:14</I>)的发言<BR>1进户管封堵,配电柜上进下进都可,出线还是上出,地下一层就这么大梁啊,可以与结构商量变小啊。地下有沟也不影响配电室了。不在一间啊。我认为桥架低点也行,相关措施不是规范啊.夹层不就很低吗,不也有桥架吗.所以支持你的方案.</DIV><BR><BR>[em34]  终于有方案得到高手的支持了, 感动啊,,太需要这样的鼓励了 , 多谢 了  我会更加努力的[em178][em178]
发表于 2008-5-21 14:33:27 | 显示全部楼层

回复:工程难题求助

<P>民规9.11.4条桥架高度是不宜低于2.5米,可以钻下孔子。尽量和梁平行走,无法避免的交叉处,桥架适当弯曲也可以。</P>
发表于 2008-5-21 15:15:23 | 显示全部楼层

回复:工程难题求助

<P>1、电缆竖井把进线电缆引至电缆沟</P>
<P>2、那是配电箱吧</P>
<P>3、桥架</P>
<P>PS:电缆沟防水水泥抹面</P>
发表于 2008-5-21 17:05:51 | 显示全部楼层

回复:工程难题求助

如果地下有吊顶就更好点了,可是不太现实,建设方不太愿意花这些钱,配电室需要有防水挡沿的,这个你要给建筑设计师说明的,最好配电室的标高都要比外面房间高出5cm,我是站在实际施工时遇到的情况给您说的,当然,桥架的标高,不宜也不是不可,把桥架的接地一定作好,一般也不会出问题.您的方案如果别人找不到更好的,我想是可行的。
发表于 2008-5-21 17:58:12 | 显示全部楼层

回复:工程难题求助

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>首先,对一些东西应该灵活掌握。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>1.建议<FONT color=#0909f7>电源进线埋深为室外地面下1.1米(当你的工程所处冻土层小于1.1米时)</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>2.低压配电半径一般尽量控制在30米,最大可以放大到50米,配电箱处为圆心,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>  50米为半径画圆,让最远用电点落在此圆即可,当然了,略超一点也无妨。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>3.这个也不是死的,要看能否避开梁布设,还要看你用箱子还是柜子,用柜子的话</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4> 还要看你是否做地沟、是否抬高柜子基础等等综合考虑。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4> 桥架如果无论如何都要低于2.5米的话建议和建筑商量采取其他可行的措施,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4> 比如局部降低等措施。</FONT></P>
发表于 2008-5-21 18:12:32 | 显示全部楼层

回复:工程难题求助

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-5-20 8:55:53</I>)的发言<BR>1、配电间设在地下一层,电源进线埋深为室外地面下1米是否合适,如此进线相对于配电箱来说是否应该是上进上出?<BR>
<P>    高压进线,墙上设隔离。上进可以,根据梁下净空2.4米,使用母线槽弯出配电柜平面上出也勉强可以。</P>
<P>2、技术措施4.2.4第三条指出800平米左右设置一配电间,该工程将近6000平米只有一个地下配电间是否合理?</P>
<P>指配电半径30米。对于导线穿管而言的。对于电缆桥架,完全不适应第三条指出800平米左右设置一配电间,从配电间前后左右画30米,是3600平方。甚至范围更大。</P>
<P>      3、地下层净空3米,梁600 ,使用桥架敷设满足不了技术措施5.6.1 中2.5米的要求,因地下又有排水地沟,采用何种方案可将线路引出配电间?</P>
<P>地下又有排水地沟,不能在配电间内,必须移出</P></DIV>
<P>    <FONT face=黑体><FONT color=#0000ff size=4>1.应该不需要高压进线吧</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  2.诚版可能搞错了,这个30米应该是以配电箱为圆心的圆的半径吧</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  3.严重同意</FONT><BR><BR></P>
 楼主| 发表于 2008-5-22 15:01:30 | 显示全部楼层

回复:工程难题求助

多谢各位的指点, 请教7楼<STRONG>shifeng2001 ,这个防水档沿是如何做的呢?</STRONG>
 楼主| 发表于 2008-5-22 15:16:51 | 显示全部楼层

回复:工程难题求助

刚才去跟建筑说了,他说<STRONG>防水档沿</STRONG>不知道如何做做在哪,让我再来请教一下
发表于 2008-5-24 11:05:48 | 显示全部楼层

回复:工程难题求助

配电室门口作个小台阶10cm,一层砖抹灰就行,实际作用就是挡水吗,不用想多复杂,原来我做的地下室配电室就靠近消防泵房,一试水,哈哈,就很危险的,配电室的顶板也要严格控制防水的,要是出了问题就好玩了,包括进线管封堵都是容易遗漏的问题.电设计人员在给土建提资料时,要求没个配电间都要有防水挡沿的,当然,有台阶的个别情况除外.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则