账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8307|回复: 6

关于幼儿园插座设计的理解

[复制链接]
发表于 2008-5-17 09:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>&lt;&lt;托儿所、幼儿园建筑设计规范&gt;&gt;4。3。4 条规定“活动室、音体活动室可根据需要,预留电视天线插座,并设置带接地孔的、安全密闭的、高度不低于1.7m 的电源插座”。对于这条的规定是否可以这么理解:</P>
<P>1、活动室、音体活动室是否所有电源插座安装高度都要大于1.7米包括空调柜机电源插座。</P>
<P>2、除了活动室、音体活动室其他教室电源插座是否可以按0.3米正常布置。</P>
<P>请指教~~</P>
发表于 2008-5-17 10:06:12 | 显示全部楼层

回复:关于幼儿园插座设计的理解

可以低于1。7米,只是要有措施,具体是什么措施?
 楼主| 发表于 2008-5-17 10:31:12 | 显示全部楼层

回复:关于幼儿园插座设计的理解

插座回路带漏电保护吗?
 楼主| 发表于 2008-5-17 10:34:11 | 显示全部楼层

回复:关于幼儿园插座设计的理解

2楼的意思是采取“插座回路带漏电保护,选用安全型插座”措施就可以0.3米布置??
     
发表于 2008-5-17 12:49:19 | 显示全部楼层

回复:关于幼儿园插座设计的理解

<P>只要是涉及"儿童活动"的场所均按不低于1.7m</P>
 楼主| 发表于 2008-5-17 13:08:13 | 显示全部楼层

回复:关于幼儿园插座设计的理解

<P>谢谢</P>
     
发表于 2008-5-18 09:34:43 | 显示全部楼层

回复:关于幼儿园插座设计的理解

<P>10.8.11.3 儿童活动场所,插座距地安装高度不应低于1.80m。</P>
<P>摘自民规。从时间来说,民规比楼主说的规范实施时间要晚。</P>
<P><BR> </P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则