账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14826|回复: 11

地下室车库消防探测器的设置?

[复制链接]
发表于 2008-5-16 14:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看了一份图纸,一类高层建筑地下室车库,用感温探测器,梁突出顶棚高度超过600MM,高度是5米,被粮隔断的区域面积是53平方米,我的理解是按规范火灾自动报警系统设计规范8.1.4N=S/KA  S=53   K=0.9  A=20,算出来是3个,但是图纸上是2个,而且审图也通过了?还有比如是43平方的那种,按这个公式算也需要3个,但是用画圆法半径3.6米,2个就可以覆盖住了,是不是满足保护半径,还要满足8.1.4啊
     
发表于 2008-5-16 16:28:50 | 显示全部楼层

回复:地下室车库消防探测器的设置?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>yub</B></FONT> 在(<I>2008-5-16 14:01:52</I>)的发言<BR>,被粮隔断的区域面积是53平方米,</DIV><BR><BR>中间肯定有几道次梁,再算算
     
发表于 2008-5-16 16:29:58 | 显示全部楼层

回复:地下室车库消防探测器的设置?

既要满足保护半径的要求,又要满足梁间区域的保护的要求
 楼主| 发表于 2008-5-16 18:21:15 | 显示全部楼层

回复:地下室车库消防探测器的设置?

<img src="c:\1.jpg">
 楼主| 发表于 2008-5-16 18:25:31 | 显示全部楼层

回复:地下室车库消防探测器的设置?

<P>这道梁间隔区域有60平方米,我没看到有次梁啊,这张是结构专业的梁平面整体配筋图上截下来的</P>
     
发表于 2008-5-16 22:26:15 | 显示全部楼层

回复:地下室车库消防探测器的设置?

看不到你的图,不可能有那么大的梁间区域
     
发表于 2008-5-18 10:09:06 | 显示全部楼层

回复:地下室车库消防探测器的设置?

<P>我说两句:</P>
<P>1、这部分设计要和结构专业密切配合,主要确定梁高和梁间区域。</P>
<P>2、探测器数量的确定主要是执行8.1.4,用8.1.2来复核。这个复核不单可以增加,还可以减少。</P>
<P>3、8.1.4的计算公式是一个通用公式,此处要考虑梁间区域的面积,这个内容在规范的附录C里。</P>
<P>4、楼主所说的是工程实例,按照该设计实施,并无不妥,火灾时,都能及时报警,差别不是很大。</P>
<P>5、规范提供了多个确定探测器数量的方法,设计师综合考虑需要积累一定经验。</P>
<P>不知道我说的清楚没有。</P>
 楼主| 发表于 2008-5-18 11:49:06 | 显示全部楼层

回复:地下室车库消防探测器的设置?

<P>2、探测器数量的确定主要是执行8.1.4,用8.1.2来复核。这个复核不单可以增加,还可以减少。</P>
<P>对于这一条不是很理解,按8.1.4规定,一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于下式的计算值,我理解数量只能是增加,而不能减少,不知我理解对不对?</P>
     
发表于 2008-5-18 17:10:11 | 显示全部楼层

回复:地下室车库消防探测器的设置?

<P>楼上的,你说的对。</P>
<P>我说的可以减少,是我个人的做法,我考虑了房间的形状,有点和规范不吻合的,你还是执行规范吧,增加。</P>
<P>按照你的说法,53的面积,中间没有隔梁,做三个也没有什么困难的,认真执行规范,就判违规吧,有道理的。</P>
<P>三条规范都应该满足,才能算没有违反规范了。</P>
<P>这么,你可以接受吗?</P>
     
发表于 2008-5-20 23:52:24 | 显示全部楼层

回复:地下室车库消防探测器的设置?

必须按照8.1.4计算!
     
发表于 2008-5-23 14:44:57 | 显示全部楼层

回复:地下室车库消防探测器的设置?

<P>可以看探测器安装最大间距的极限值.  烟感温感间距对于我们这样的新手得好好学习一下.有时觉的还很难呵呵 </P>
     
发表于 2008-7-3 18:49:46 | 显示全部楼层

回复:地下室车库消防探测器的设置?

<P>哦</P>
<P>我倒是没哟用过你门所说的计算公式</P>
<P>我只看保护面积和半径</P>
<P>不行吗</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则