账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7420|回复: 5

照明

[复制链接]
发表于 2008-5-8 09:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>照明分支回路应避免采用三相断路器对三个单相分支回路进行控制保护 </P>
<P>在那个条文里?</P>
     
发表于 2008-5-8 09:18:46 | 显示全部楼层

回复:照明

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ynxjz</B></FONT> 在(<I>2008-5-8 9:05:19</I>)的发言<BR>
<P>照明分支回路应避免采用三相断路器对三个单相分支回路进行控制保护 </P>
<P>在那个条文里?</P></DIV><BR><BR>
<P align=center><FONT size=5>民用建筑电气设计规范</FONT></P>
<P align=center>Code for Electrical Design of Civil Buildings</P>
<P align=center>JGJ/T 16-92</P>
<P align=center>11.8.10 在照明分支回路中应避免采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。</P>
<P align=center>条文说明:11.8.10 因照明负荷主要是单相设备,因此采用三相断路器时如其中一相发生故障也会三相跳闸,从而扩大了停电范围,因此应当避免出现这种情况。</P>
 楼主| 发表于 2008-5-8 12:44:25 | 显示全部楼层

回复:照明

<P>谢谢<STRONG>gdx8785 理解了</STRONG></P>
发表于 2008-5-8 12:49:35 | 显示全部楼层

回复:照明

如果进线是三相四线呢?怎么办
     
发表于 2008-5-8 13:19:35 | 显示全部楼层

回复:照明

<DIV class=quote>以下是引用 <B>吹雪</B></FONT> 在(<I>2008-5-8 12:49:35</I>)的发言<BR>如果进线是三相四线呢?怎么办</DIV><BR><BR>没理解你要问什么,是不是说的详细点?
发表于 2008-5-8 13:55:26 | 显示全部楼层

回复:照明

<DIV class=quote>以下是引用 <B>吹雪</B></FONT> 在(<I>2008-5-8 12:49:35</I>)的发言<BR>如果进线是三相四线呢?怎么办</DIV>
<P>如果进线是三相四线,进线开关采用三相开关;</P>
<P>出线是单相,出线开关采用单相开关.</P>
<P>这个问题和标题还真是两个问题哦.我还以为是一个问题.呵呵...</P>
<P>施工现场真是比我们想象的复杂:每个单独的回路单独设置保护就对了.<BR><BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 abc 在 2008-5-8 14:00:05 编辑过」</div>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则