账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4866|回复: 4

接地极

[复制链接]
     
发表于 2008-5-7 09:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
施工刚打电话问(商场)<BR>接地极那块<BR>钢筋联结全部采用的闪光对焊,<BR>他们问能不能满足接地钢筋联结的要求
     
发表于 2008-5-7 22:27:29 | 显示全部楼层

回复:接地极

<P>闪光对焊的钢筋,可以受力,是受力钢筋的一种连接,比搭焊、点焊的效果好很多,所以完全能满足电气连通的要求。</P>
<P>对于这个问题,你可以反问回去:设计只要求电气连通,你们的对焊能满足设计要求吗?</P>
<P>1、不满足。就要采取措施满足设计要求,至于什么措施是你施工的问题。</P>
<P>2、满足。你知道满足了为什么还要问设计?</P>
<P>我估计提出这个问题的施工方在欺负你,认为你不懂施工和没有经验,你注意他们下套。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-5-9 16:58:17 | 显示全部楼层

回复:接地极

<P>哦</P>
<P>我的注意了</P>
<P>这个商场的包活的人很滑稽</P>
     
 楼主| 发表于 2008-5-9 16:59:29 | 显示全部楼层

回复:接地极

<P>商场做防雷</P>
<P>屋顶都是网格,他说没法子施工,没见别的商场这样做过</P>
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2008-5-16 04:32:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则