账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7422|回复: 3

小区车库上面放箱变做法

[复制链接]
     
发表于 2008-5-5 13:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家::一个小区住宅5个楼.地下一层全部是车库.请问大家一下.箱变可以放到车库上面吗.(车库上面土1米) 原来没有做过这样的方案. (箱变是不是下面要做沟和井啊.这样是否不能做下啊) 这样的工程箱变应该如何处理呢??   谢谢大家了<BR><BR>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2008-5-5 23:11:49 | 显示全部楼层

回复:小区车库上面放箱变做法

<P>据我所知:箱变下面做的是人孔。</P>
<P>现在你的覆土1米,估计人孔做不下来。</P>
<P>你是不是可以把配电房放地下。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-5-5 23:31:08 | 显示全部楼层

回复:小区车库上面放箱变做法

<P>我想可能也要这样做了.按原来箱变考虑不太合适.如果车库旁边还有空地的话可以放箱变. 但这个方案中.车库基本上和建筑规化的红线贴上了(只有通道)   所以没有地方放(全在车库的上面)     现在是否要考虑在地下一层做变配电室供5个住宅楼吗???? 谢谢版主</P>
     
发表于 2008-5-6 23:43:25 | 显示全部楼层

回复:小区车库上面放箱变做法

<P>“现在是否要考虑在地下一层做变配电室供5个住宅楼吗???? ”</P>
<P>应该没问题。注意把线路适当放大,控制一下末端配电电压降。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则