账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5694|回复: 5

消防控制室

[复制链接]
     
发表于 2008-4-11 16:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>,消防控制室长x宽一般大家都定的多少</P>
<P>给建筑提条件最少要多少</P>
     
发表于 2008-4-11 16:50:29 | 显示全部楼层

回复:消防控制室

<P align=justify><FONT size=3><STRONG>6.2.5</STRONG> </FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>消防控制室内设备的布置应符合下列要求:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>6.2.5.1 </FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于</FONT><FONT size=3>1.5m</FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>;双列布置时不应小于</FONT><FONT size=3>2m</FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>。</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>6.2.5.2 </FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于</FONT><FONT size=3>3m</FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>。</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>6.2.5.3 </FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>设备面盘后的维修距离不宜小于</FONT><FONT size=3>1m</FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>。</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>6.2.5.4 </FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>设备面盘的排列长度大于</FONT><FONT size=3>4m</FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>时,其两端应设置宽度不小于</FONT><FONT size=3>1m</FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>的通道。</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>6.2.5.5 </FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为</FONT><FONT size=3>1.3</FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于<FONT size=3>0.5m</FONT>,正面操作距离不应小于<FONT size=3>1.2m</FONT>。</FONT></P>
发表于 2008-4-11 16:54:26 | 显示全部楼层

回复:消防控制室

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2008-4-11 16:50:29</I>)的发言<BR>
</FONT></P></DIV>
<P><BR>无斑,我感觉楼主问的好像不是你说的吧</P>
<P>消防控制室没有固定的规格吧,因为设备不同,建筑面积也不同</P>
<P>这个应该根据设计内容以及消防设备而定!<BR></P>
     
发表于 2008-4-11 17:45:45 | 显示全部楼层

回复:消防控制室

<P>对啊 正因为如此 没有具体的尺寸 只能给出规范的摆放要求啊 </P>
<P>换句话说:仅有设计内容以及消防设备也不好定吧?设备尺寸是设计人员的选型,但是布置必须满足以上要求。有了这两点,才可以确定消控室尺寸。</P>
<P>其实,在设计中,告诉了怎么摆,也就基本上确定了房间的大小。因为设备选型要不就是标准的,比如低压配电柜;要不就是个人的选型,自己当然知道尺寸。所以关键在于如何摆放。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-11 17:49:36 | 显示全部楼层

回复:消防控制室

<P>谢谢无版</P>
<P>我是没有尺寸</P>
发表于 2008-4-11 20:52:36 | 显示全部楼层

回复:消防控制室

<P>先确定设备尺寸,再结合创意说的,就出来了。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则