账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6671|回复: 3

避雷请教

[复制链接]
发表于 2008-3-22 14:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我想请教一下</P>
<P>三层的框架结构的别墅,为什么防雷引上线只焊接两个构造柱,还有一点面积只有三百多平米的别墅为什么回有16个避雷针。它的避雷网是暗敷的</P>
     
发表于 2008-3-22 22:42:02 | 显示全部楼层

回复:避雷请教

发个图看看???
     
发表于 2008-3-23 10:19:03 | 显示全部楼层

回复:避雷请教

<P>我是这么看这个问题的:</P>
<P>1、“为什么防雷引上线只焊接两个构造柱,”</P>
<P>该项目防雷等级按照三类,两根引下线应该可以满足规范对间距的要求。三类间距是25米吧。</P>
<P>2、“面积只有三百多平米的别墅为什么回有16个避雷针。”</P>
<P>设计采用了暗敷的避雷带,为了观感;再做16个明装的避雷针,为了接闪。</P>
<P>这也是一种处理的手段了,效果如何我不去评介它。</P>
发表于 2013-11-6 12:53:26 | 显示全部楼层
回复 3# 冷若冰


    问下斑竹,暗敷不设避雷小针,用避雷带接闪可行吗?还有就是按明装做法,然后用混凝土包起来,可行吗?总之是想保证立面效果,不想在女儿墙上设避雷小针,有什么好方法?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则