地下室变电所一般做多高?

[复制链接]
     
发表于 2008-3-16 10:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>以前用油变多,要考虑吊心检查,加上电葫芦高度,一般都超过4.5米,如采用下部架空通风,还要更高。现在用干变较多,可以抽出来检查,再加上降低地下室造价问题,土建要求尽可能低,请教各位,你们地下变配电房一般要求建筑设计提供多高高度啊?</P>
发表于 2008-3-16 12:25:58 | 显示全部楼层

回复:地下室变电所一般做多高?

你什么出线方式?上出线最小净高3.3,下出线净高3米
发表于 2008-3-17 16:32:20 | 显示全部楼层

回复:地下室变电所一般做多高?

<P><FONT face=黑体 color=#0808e7 size=4>不知道楼主为什么要一个问题连发两遍呢?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0808e7 size=4>建议翻翻“技措”之类的书籍,你很快就会了解清楚的。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0808e7 size=4>另建议把另外一个相同题目的帖子删除。。。</FONT></P>
     
 楼主| 发表于 2008-3-17 17:46:41 | 显示全部楼层

回复:地下室变电所一般做多高?

网络连接错误,所以发了两遍,想删除多余的,没那权利啊!
     
发表于 2008-3-17 22:21:13 | 显示全部楼层

回复:地下室变电所一般做多高?

<P>一般,这个变压器都和配电柜在一起了。</P>
<P>4米的总高还不够吗?</P>
     
 楼主| 发表于 2008-3-17 22:48:37 | 显示全部楼层

回复:地下室变电所一般做多高?

若做电缆夹层就不够了,经常遇到地下室基础不能再往下挖了,所以结构老是压层高。搞得有时没有底。
     
发表于 2008-3-17 23:00:48 | 显示全部楼层

回复:地下室变电所一般做多高?

<P>建筑物内的电缆沟能有多深?</P>
<P>4米可以做至少0.9米深的沟了,高压电缆都可以进来了。</P>
<P>还有,你多做两道沟,那些电缆也就放完了。</P>
发表于 2008-3-18 14:36:23 | 显示全部楼层

回复:地下室变电所一般做多高?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hncdwy</B></FONT> 在(<I>2008-3-17 17:46:41</I>)的发言<BR>网络连接错误,所以发了两遍,想删除多余的,没那权利啊!</DIV><BR><BR>   <FONT face=黑体 color=#0808e7 size=4>可以的,在右上角的“管理”里删</FONT>
发表于 2008-3-18 17:30:23 | 显示全部楼层

回复:地下室变电所一般做多高?

柜子2200,母线桥400+400(300+300的也比较常见),梁下净空500,加起3500(3300).

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 bsdi 在 2008-3-18 17:32:14 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2008-3-18 20:07:17 | 显示全部楼层

回复:地下室变电所一般做多高?

这里面人都挺热心的,好人多啊!
     
发表于 2008-3-18 20:14:44 | 显示全部楼层

回复:地下室变电所一般做多高?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hncdwy</B></FONT> 在(<I>2008-3-18 20:07:17</I>)的发言<BR>这里面人都挺热心的,好人多啊!</DIV><BR><BR>加入我们吧,也把你的热情拿出来。
     
发表于 2008-3-18 20:51:58 | 显示全部楼层

回复:地下室变电所一般做多高?

<P>灌水来了</P>
发表于 2008-3-19 09:24:02 | 显示全部楼层

回复:地下室变电所一般做多高?

<P>4米有点够呛,如果是从+0到配电室地面的纯高度还可以,这里面要包括电缆沟的话不行</P>
<P>4000-900(电缆沟)-2200(柜子高)-600(梁)-100(配电柜基础)=200</P>
<P>里面还要有送风和排烟管道,个人觉得如果可能的话5米最好,不行4.5米</P>
     
发表于 2008-3-20 10:21:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-3-20 14:29:51 | 显示全部楼层

回复:地下室变电所一般做多高?

<P>加电缆沟,到梁底4.0米</P>