账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10218|回复: 1

[分享][讨论]关于电梯井道照明的几个问题

[复制链接]
发表于 2008-3-10 15:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<DIV g_t_wrap c07?>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">关于电梯井道照明的几个问题    </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none; mso-char-indent-count: 2.0" align=left>长期以来,一些电气设计和施工图审查人员对于电梯井道照明的设置有几个误解:1<FONT face="Times New Roman">. </FONT>井道灯不区分情况,一律按距井道最高和最低点0.50m各装设一盏灯,中间每2(或3)层或每7米设一灯;2<FONT face="Times New Roman">.</FONT>误认为井道照明电源只能从电梯机房配电箱取得;3<FONT face="Times New Roman">.</FONT> 误认为所谓“永久性”照明就是长明灯,井道照明电源从配电箱的分支断路器出来后未再另设控制开关。</P></DIV>根据《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003第5.9条“井道应设置永久性的电气照明装置,即使在所有的门关闭时,在轿顶面以上和底坑地面以上1m 处的照度均至少为50lx。照明应这样设置:距井道最高和最低点0.50m以内各装设一盏灯,再设中间灯”;第13.6.1条“轿厢、井道、机房和滑轮间照明电源应与电梯驱动主机电源分开,可通过另外的电路或通过与13.4规定的主开关供电侧相连,而获得照明电源”;第13.6.3.2条 “井道照明开关应在机房和底坑分别装设,以便这两个地方均能控制井道照明”的规定,井道照明应这样设置:1.井道最高和最低点不大于0.50m的范围内各装设一只灯,中间灯的功率(含最高最低点的2只灯)、数量和间距应根据平均照度不小于50lx的要求确定,应注意考虑照度均匀度,并应使用适当功率的节能灯;2.井道照明电源可以从电梯机房专用配电箱取得,也可以从其他配电箱取得;3. 设置“永久性”照明不是说要设置“长明灯”,而是指要设置“固定的、非临时性”的照明。井道照明应装设控制开关,并且至少在机房和底坑均应分别装设(双控开关等),根据工程情况宜在中间若干层或若干距离也设置适当数量的控制开关(中途开关等),并且这些开关均可控制整个井道照明灯的亮灭,以利于节能和方便控制。
     
发表于 2008-3-10 17:23:25 | 显示全部楼层

回复:[分享][讨论]关于电梯井道照明的几个问题

<P>学习了</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则