账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19935|回复: 24

探讨100米以下住宅的火灾自动报警系统的设置。

  [复制链接]
发表于 2008-3-7 13:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><FONT size=5>高层民用建筑设计防火规范</FONT>GB 50045-95(2005年版)</P>
<P>9.4.2<FONT color=#ff0033> <FONT color=#3300ff>除</FONT>住宅、</FONT><U><FONT color=#ff0033>商住楼的住宅部分、</FONT>游泳池、溜冰场</U><FONT color=#0000ff>外</FONT>,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:<BR>9.4.2.1 医院病房楼的病房、贵重医疗设备室、病历档案室、药品库。<BR>9.4.2.2 高级旅馆的客房和公共活动用房。<BR>9.4.2.3 商业楼、商住楼的营业厅,展览楼的展览厅。<BR>9.4.2.4 电信楼、邮政楼的重要机房和重要房间。<BR>9.4.2.5 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。<BR>9.4.2.6 广播电视楼的演播室、播音室、录音室、节目播出技术用房、道具布景。<BR>9.4.2.7 电力调度楼、防灾指挥调度楼等的微波机房、计算机房、控制机房、动力机房。<BR>9.4.2.8 图书馆的阅览室、办公室、书库。<BR>9.4.2.9 档案楼的档案库、阅览室、办公室。<BR>9.4.2.10 办公楼的办公室、会议室、档案室。<BR>9.4.2.11 走道、门厅、可燃物品库房、空调机房、配电室、自备发电机房。<BR>9.4.2.12 净高超过2.60m且可燃物较多的技术夹层。<BR>9.4.2.13 贵重设备间和火灾危险性较大的房间。<BR>9.4.2.14 经常有人停留或可燃物较多的地下室。<BR>9.4.2.15 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。</P>
<P><FONT size=5>住宅建筑规范</FONT>GB 50368—2005</P>
<P>9.7.2 35层及35层以上的住宅建筑应设置火灾自动报警系统。</P>
<P>以上两本规范的条文对100米以下住宅的火灾自动报警系统的设置都做出了明确的规定:没有强制要求设置火灾自动报警系统;其他规范也未提出“宜设”的条文。我认为是不需要设置火灾自动报警系统的。</P>
<P>问题的由来:</P>
<P>当下许多设计院的图纸出现30层住宅楼火灾自动报警系统设置有以下两种情况:</P>
<P>1、没有设置,但对消防电梯、防排烟风机、消火栓按钮直接启泵等联动问题做了处理。</P>
<P>2、在住宅的公共部分设置了火灾自动报警系统。</P>
<P>鉴于以上情况不统一,特发帖探讨。</P>
 楼主| 发表于 2008-3-9 13:41:46 | 显示全部楼层

回复:探讨100米以下住宅的火灾自动报警系统的设置。

<P>怎么没人发表点意见?</P>
<P>大家都没碰到过这种情况吗?</P>
发表于 2008-3-9 16:22:44 | 显示全部楼层

回复:探讨100米以下住宅的火灾自动报警系统的设置。

还是等新火灾报警规范出来再说吧
发表于 2008-3-9 18:22:20 | 显示全部楼层

回复:探讨100米以下住宅的火灾自动报警系统的设置。

很常见
     
发表于 2008-3-10 12:59:39 | 显示全部楼层

回复:探讨100米以下住宅的火灾自动报警系统的设置。

就是你说的那两种意见啊,还探讨什么
 楼主| 发表于 2008-3-10 16:49:51 | 显示全部楼层

回复:探讨100米以下住宅的火灾自动报警系统的设置。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-3-10 12:59:39</I>)的发言<BR>就是你说的那两种意见啊,还探讨什么</DIV><BR>想了解下大家是怎么处理这个问题的。<BR>如果不做火灾报警,联动功能就不能自动执行,需要手动执行。或者干脆不做联动(因为没有主体何来联动)。这样做是不是违反了规范呢?
     
发表于 2008-3-10 17:13:25 | 显示全部楼层

回复:探讨100米以下住宅的火灾自动报警系统的设置。

<P>默默等待探讨</P>
<P>学习中</P>
     
发表于 2008-3-10 23:38:24 | 显示全部楼层

回复:探讨100米以下住宅的火灾自动报警系统的设置。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abc</B></FONT> 在(<I>2008-3-10 16:49:51</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote> </DIV><BR>想了解下大家是怎么处理这个问题的。<BR>如果不做火灾报警,联动功能就不能自动执行,需要手动执行。或者干脆不做联动(因为没有主体何来联动)。这样做是不是违反了规范呢?</DIV><BR>联动采用消火栓按钮怎么样?可以接受吗?<BR>
发表于 2008-3-11 13:33:32 | 显示全部楼层

回复:探讨100米以下住宅的火灾自动报警系统的设置。

<P><FONT size=5>“新火规”连住户内都要求做了,</FONT></P>
<P><FONT size=5>我们的经济实力也达到这个地步了,</FONT></P>
<P><FONT size=5>而且很多火灾就是住宅楼,特别是高层住宅楼发生的</FONT></P>
<P><FONT size=5>那么我们有什么理由不设呢?</FONT></P>
<P><FONT size=5>高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)9.4.2<FONT color=#ff0033> </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5>住宅建筑规范GB 50368—2005    9.7.2是没说必须设,</FONT></P>
<P><FONT size=5>但很多地方的消防部门强制要求设。。。</FONT></P>
发表于 2008-3-11 17:21:14 | 显示全部楼层

回复:探讨100米以下住宅的火灾自动报警系统的设置。

<P>哈哈,户内装了之后女士们就高兴了男人不能在家里吸烟了,要不物业的人会来找上门的~</P>
     
发表于 2008-3-11 18:30:04 | 显示全部楼层

回复:探讨100米以下住宅的火灾自动报警系统的设置。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-3-11 13:33:32</I>)的发言<BR>
</FONT></P></DIV><BR><BR>阿斯,旧的火规对高档住宅户内也要求做的。
发表于 2008-3-12 09:11:58 | 显示全部楼层

回复:探讨100米以下住宅的火灾自动报警系统的设置。

<P><FONT face=黑体 color=#0a8f0a size=4>是的,不过新的就不提“高档”了,也就是说不管高层多层,不管高档与否都要设,但最终版本是啥样的我们拭目以待。。。</FONT></P>
     
发表于 2008-3-12 12:35:15 | 显示全部楼层

这样做是不是违反了规范呢?</DIV><BR>风机及消防设施的联动,完全靠手动不现实<BR>
发表于 2008-3-12 14:59:05 | 显示全部楼层

回复:探讨100米以下住宅的火灾自动报警系统的设置。

<P>我是这么理解的:住宅楼的 走道、门厅、配电室等要设置火灾自动报警系统!</P>
<P>不知道对不对!~</P>
     
发表于 2008-3-12 19:46:49 | 显示全部楼层

回复:探讨100米以下住宅的火灾自动报警系统的设置。

<P>个人理解:规范对具体做法说得不是很详细,很明确,甚至规范间有些矛盾。</P>
<P>我们没有义务,也没有必要对这个事情给一个明确的结论。自己在各种因素之间找一个平衡吧,尽量不要给自己留下隐患。</P>
<P>这种情况,我都设置报警控制器主机(通常在建筑物主体外)来实现各种联动功能。不特意设置烟感,但如果为了联动送风口(有的工程没有送风口)也设置烟感。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则