账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7102|回复: 6

如何理解载流量修正系数“多回路敷设”

[复制链接]
发表于 2008-3-6 23:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>当电缆间距为2倍外径时可不修正,那么电线穿管是电线间距离?还是管子间距?</P>
<P>如果按照管子间距来修正,对于1梯4户,六层住宅,那么暗敷设埋墙应该最少有6根并列,那修正系数0.57</P>
<P>这样算下来电线的截面有点恐怖;如果不是指管子的距离,而仅仅是电线间距,由于管径的原因,电线间距离理论上是不用修正的(穿管电缆占管截面小于40%),直径比为1:1.6,加上管子壁厚,基本上达到2倍外径。</P>
<P>请教大家是如何考虑的和理解的?</P>
发表于 2008-3-7 14:51:09 | 显示全部楼层

回复:如何理解载流量修正系数“多回路敷设”

<P>......搂主研究的好复杂。。。</P>
<P>这个问题我基本不懂,好像在实际运用中也没有关心过</P>
<P>1梯4户,6层住宅,从电井里面走线槽算了。6根并列埋墙,即使是20的管子也非常费事,大一点的更不用说了土建的和做电气的非打架不可,再说还要补上一两根备用的,遇到不通就傻眼了。</P>
<P>至于电缆截面积能承受多少的载流量,我不查表的,用以前老师傅告诉我的一个口诀:10下5 ,100上2,二五三五四三界,70、95两倍半,裸线加一倍,铜线升级算。感觉和实际查表的计算结果没有太大区别。</P>
发表于 2008-3-7 16:27:30 | 显示全部楼层

回复:如何理解载流量修正系数“多回路敷设”

<P>能解释一下上上面的口诀吗?</P>
 楼主| 发表于 2008-3-7 21:56:20 | 显示全部楼层

回复:如何理解载流量修正系数“多回路敷设”

<P>就不说一梯4户,比如两户,很多人都有现场经验,埋管时都是在一起的,载流量的修正是很重要的,</P>
<P>没出问题的设计不见得是没有问题的设计,有些项目大家扪心自问是不是也会后怕。</P>
 楼主| 发表于 2008-3-9 19:45:09 | 显示全部楼层

回复:如何理解载流量修正系数“多回路敷设”

<P>这个问题我觉得还是指纯粹的电线电缆间距离比较合理,(有许多人持反对意见,欢迎拍砖,我自己想弄清楚)</P>
<P>这个修正系数是指相邻回路、电缆间的相互影响(对于散热应该也是有微小的影响),如果管径足够大,电缆、电线</P>
<P>间距离会因为管经的原因变得很远,那么这种影响可能会降低到可以不计的程度。</P>
<P>夸张的说:比如BV-3x2.5 PC50两个回路并列接触敷设,这种影响可能就很小很小了。</P>
<P>当然我也是猜测,真希望有试验条件的能测一下是否是这样。</P>
     
发表于 2008-3-10 19:12:19 | 显示全部楼层

回复:如何理解载流量修正系数“多回路敷设”

我理解是在桥架中或是线槽中的修正系数,穿官子的不计
     
发表于 2008-3-10 23:59:00 | 显示全部楼层

回复:如何理解载流量修正系数“多回路敷设”

这个问题范围比较广,顶出去大家谈。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则