账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9361|回复: 10

[规范条文] [讨论]您是如何理解通用用电设备配电设计规范第3.3.7条的?

[复制链接]
发表于 2008-2-27 09:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><FONT face=黑体 color=#0000bb size=3>通用用电设备配电设计规范GB50055—93<BR>第3.3.7条 向电梯供电的电源线路,不应敷设在电梯井道内。除电梯的专用线路外,其他线路不得沿电梯井道敷设。在电梯井道内的明敷电缆应采用阻燃型。明敷的穿线管、槽应是阻燃的。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000bb size=3>大家如何理解</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000bb size=3>“除电梯的专用线路外”<BR>是指从机房配电箱到电梯轿箱的线路</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000bb size=3>还是指从配电室到机房的线路?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000bb size=3>理由是什么?</FONT></P>
 楼主| 发表于 2008-2-27 09:35:51 | 显示全部楼层

回复:[讨论]您是如何理解通用用电设备配电设计规范第3.3.7条的?

<P><FONT face=黑体 color=#0b9f0b size=3><FONT color=#059405>从民规条文解释</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0b9f0b size=3><FONT color=#059405>10. 4. 13 电梯井道易成为火灾的通道,将电梯的电源线路敷设在井道中不利于线路安全,电源线路本身起火也会危及电梯井道安全,因此,在电梯井道内,除电梯专用线路(控制、照明、信号及井道的消防需用的线路等)外,不允许敷设其他线路。</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0b9f0b size=3><FONT color=#059405>可以看出是指</FONT><FONT color=#0000bb>从机房配电箱到电梯轿箱的线路</FONT><BR></P></FONT>
     
发表于 2008-2-27 10:03:13 | 显示全部楼层

回复:[讨论]您是如何理解通用用电设备配电设计规范第3.3.7条的?

<P><FONT face=黑体 color=#a2a25e size=3>不应敷设在电梯井道内的--------从配电室到机房的电源线路</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#a2a25e size=3>电梯的专用线路------电梯专用的(控制、照明、信号及井道的消防需用的线路等)</FONT></P>
     
发表于 2008-2-27 10:23:45 | 显示全部楼层

回复:[讨论]您是如何理解通用用电设备配电设计规范第3.3.7条的?

<P>配电室到电梯机房的线路本来就不能在井道。</P>
<P>从没见过那样的设计。</P>
     
发表于 2008-2-27 15:32:32 | 显示全部楼层

回复:[讨论]您是如何理解通用用电设备配电设计规范第3.3.7条的?

<P>我刚想说,冯工就自己回答了。。。。。。。。。。。。。。</P>
<P>电梯的专线一般指轿箱的照明,风纪,电梯的控制线,井道德照明。。。。。。</P>
<P>好久不灌水,这个贴子算是一灌。。。。。</P>
     
发表于 2008-2-27 17:12:43 | 显示全部楼层

回复:[讨论]您是如何理解通用用电设备配电设计规范第3.3.7条的?

沿井道墙内穿管暗敷也不行?

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 岁月无情 在 2008-2-27 17:26:35 编辑过」</div>
     
发表于 2008-2-27 20:11:21 | 显示全部楼层

回复:[讨论]您是如何理解通用用电设备配电设计规范第3.3.7条的?

这个倒是可以
     
发表于 2008-2-27 20:23:25 | 显示全部楼层

回复:[讨论]您是如何理解通用用电设备配电设计规范第3.3.7条的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>岁月无情</B></FONT> 在(<I>2008-2-27 17:12:43</I>)的发言<BR>沿井道墙内穿管暗敷也不行?<BR><BR></DIV>
<P><BR><BR>这个提问好。</P>
<P>这个“电梯井道内”,应该指的是井道内部空间吧?所以应该不包含井道壁。</P>
<P>其实规范本身第一句话就很说明问题了:“向电梯供电的电源线路,不得敷设在电梯井道内”</P>
<P>这个“向电梯供电的电源线路”应该就是阿斯所说的:配电房到机房的线路,它都不能敷设。</P>
<P>这个问题解决了以后,那个“电梯的专用线路”就很好理解了:应该是电梯配电箱出来且专门为电梯服务的线路。</P>
<P>不知道大家认为如何?</P>
<P>[em1]</P>
发表于 2008-2-28 10:10:36 | 显示全部楼层

回复:[讨论]您是如何理解通用用电设备配电设计规范第3.3.7条的?

沿井道墙内穿管暗敷也不行?------当井壁穿线管较多时,  请核实穿线管后是否影响电梯井壁的耐火极限。
     
发表于 2008-2-28 20:23:29 | 显示全部楼层

回复:[讨论]您是如何理解通用用电设备配电设计规范第3.3.7条的?

电梯井壁的耐火极限应该不用担心,这样的墙一般都是剪力墙,耐火极限很好,最大的暗管也就40,并不能很削弱混凝土墙的防火等级。
发表于 2008-2-29 16:46:58 | 显示全部楼层

回复:[讨论]您是如何理解通用用电设备配电设计规范第3.3.7条的?

只要不把大直径的电缆或多根电缆穿入电梯壁,应当没事。但不注意,就可能出事。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则