账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22872|回复: 31

spd的安装位置

[复制链接]
发表于 2008-1-30 09:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图所示,那个位置更加合适?
 楼主| 发表于 2008-1-30 09:52:29 | 显示全部楼层

回复:spd的安装位置

怎么不见图片?<BR><BR><BR> 20081309533495.jpg

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 吹雪 在 2008-1-30 9:53:39 编辑过」</div>
     
发表于 2008-1-30 13:23:19 | 显示全部楼层

回复:spd的安装位置

<DIV class=quote>以下是引用 <B>吹雪</B></FONT> 在(<I>2008-1-30 9:50:51</I>)的发言<BR>如图所示,那个位置更加合适?</DIV>
<P><BR><BR>全宇辰贴在网上的有关SPD安装位置的图</P>
<BR> 200813013231176.gif
     
发表于 2008-1-30 19:16:10 | 显示全部楼层

回复:spd的安装位置

这个东西放在断路器前还是后,有区别吗?
     
发表于 2008-1-30 20:45:34 | 显示全部楼层

回复:spd的安装位置

<P>我倾向于加到断路器后,还可以保护下主开关</P>
 楼主| 发表于 2008-1-31 08:48:03 | 显示全部楼层

回复:spd的安装位置

全宇辰的图片是装在断路器之后,原因可能是当断路器在分闸状态下,如果雷电感应过电压窜入低压线路,还能起到保护作用。如果装在断路器之前,则只能在合闸状态下起到保护作用。
发表于 2008-1-31 09:04:47 | 显示全部楼层

回复:spd的安装位置

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-1-30 19:16:10</I>)的发言<BR>这个东西放在断路器前还是后,有区别吗?</DIV><BR><BR>我一般放在后
发表于 2008-1-31 11:45:20 | 显示全部楼层

回复:spd的安装位置

<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=5>似乎防雷规范上讲的比较清楚</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=5>但到底放到前或后好像还有一点点争议</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=5>我个人认为似乎和SPD所在的箱(柜)所处的位置也有一定的关系,也就是说要看SPD要保护的设备是啥</FONT></P>
     
发表于 2008-1-31 19:59:53 | 显示全部楼层

回复:spd的安装位置

<P>1、“这个东西放在断路器前还是后,有区别吗?”</P>
<P>区别是肯定有的,区别大小需要分析。</P>
<P>2、“全宇辰贴在网上的有关SPD安装位置的图”</P>
<P>实际上是GB50343 图5.4.1-1,推荐放在断路器后面的做法。</P>
<P>3、“全宇辰的图片是装在断路器之后,原因可能是当断路器在分闸状态下,如果雷电感应过电压窜入低压线路,还能起到保护作用。如果装在断路器之前,则只能在合闸状态下起到保护作用。”</P>
<P>楼主说反了,再仔细琢磨一下吧。</P>
<P>4、“似乎防雷规范上讲的比较清楚,但到底放到前或后好像还有一点点争议,我个人认为似乎和SPD所在的箱(柜)所处的位置也有一定的关系,也就是说要看SPD要保护的设备是啥”</P>
<P>防雷规范只谈功能和原则,不讲究设置细节,GB50057两种做法都有。和SPD所在的箱(柜)所处的位置确实有一定的关系,因为,前提条件不一样,SPD1和SPD2条件相差很大。</P>
<P>“要看SPD要保护的设备是啥”非常经典!分级保护、防雷分区、终端保护、完全等电位等等,无不息息相关,离开目标谈措施是没有意义的。在这里,非常明确,就是SPD1的设置,只考虑四类设备耐冲击限压。</P>
<P>帖子要顶起来,需要共同参与。</P>
     
发表于 2008-1-31 21:22:25 | 显示全部楼层

回复:spd的安装位置

如果该SPD是放电间隙类,那么该SPD要泄放绝大多数的雷电流,则该SPD应该沿雷电流引入方向,尽量靠近0区侧。否则在无特殊保护对象的情况下,安装在开关前后并无区别。
发表于 2008-1-31 21:32:22 | 显示全部楼层

回复:spd的安装位置

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2008-1-31 21:22:25</I>)的发言<BR>如果该SPD是放电间隙类,那么该SPD要泄放绝大多数的雷电流,则该SPD应该沿雷电流引入方向,尽量靠近0区侧。否则在无特殊保护对象的情况下,安装在开关前后并无区别。</DIV><BR><BR>还是贾行家说的最彩呀!
     
发表于 2008-2-1 12:59:37 | 显示全部楼层

回复:spd的安装位置

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan">“如果该SPD是放电间隙类,那么该SPD要泄放绝大多数的雷电流,则该SPD应该沿雷电流引入方向,尽量靠近0区侧。否则在无特殊保护对象的情况下,安装在开关前后并无区别。”</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan"><STRONG>这是行家的回答。此言差矣,仅仅配电柜内的一个断路器,就被定位0区侧和1区侧无论如何是说不过去的!</STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan"></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan"><STRONG>让我们再看看专家的回答:</STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan">“SPD装在进线总开前还是进线总开后更合适,因为我见过装在开关前和后都有的。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan">答:问题问的有点含糊! 要看具体情况。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan">总开是多大的[微断还是塑壳],如果是250A以上的,您可以安装在总开之后!如果是小于250A,如果安装在总开之后,依据GB50057和 50343标准,在抵御10/350雷电时,每相大于25KA的泄放雷电流时具备有掉闸的可能性,同时还要观察总开的脉冲断路电流值。商标上有[或说明书上有],如果是125A微断,则40-50KA[8/20]连续雷电流,则经常断路掉闸。如果总开工作电流较小,应该安装在总开之前,但要增加SPD维修及故障报警系统,否则,不断电维修就困难了。”<o:p></o:p></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 cqzrm 在 2008-2-1 13:03:06 编辑过」</div>
发表于 2008-2-1 13:21:39 | 显示全部楼层

回复:spd的安装位置

<DIV class=quote>以下是引用 <B>cqzrm</B></FONT> 在(<I>2008-2-1 12:59:37</I>)的发言<BR>
”<o:p></o:p></P></DIV>     <FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=5>比较深入哦<BR></FONT>     <BR>
     
发表于 2008-2-1 13:32:19 | 显示全部楼层

回复:spd的安装位置

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>cqzrm</b> 在(<i>2008-2-1 12:59:37</i>)的发言<br><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">“如果该SPD是放电间隙类,那么该SPD要泄放绝大多数的雷电流,则该SPD应该沿雷电流引入方向,尽量靠近0区侧。否则在无特殊保护对象的情况下,安装在开关前后并无区别。”</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong>这是行家的回答。此言差矣,仅仅配电柜内的一个断路器,就被定位0区侧和1区侧无论如何是说不过去的!</strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong>让我们再看看专家的回答:</strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">“SPD装在进线总开前还是进线总开后更合适,因为我见过装在开关前和后都有的。 <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">答:问题问的有点含糊! 要看具体情况。<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">总开是多大的[微断还是塑壳],如果是250A以上的,您可以安装在总开之后!如果是小于250A,如果安装在总开之后,依据GB50057和 50343标准,在抵御10/350雷电时,每相大于25KA的泄放雷电流时具备有掉闸的可能性,同时还要观察总开的脉冲断路电流值。商标上有[或说明书上有],如果是125A微断,则40-50KA[8/20]连续雷电流,则经常断路掉闸。如果总开工作电流较小,应该安装在总开之前,但要增加SPD维修及故障报警系统,否则,不断电维修就困难了。”<o:p></o:p></p> </div><br>我们似乎说的不是一个内容哦,你引用的是全宇辰在网易上的回复,该回复是针对SPD前的保护断路器与主进断路器之间的配合问题而言。<br>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 贾行家 在 2008-2-1 15:42:42 编辑过」</div>
     
发表于 2008-2-1 13:32:48 | 显示全部楼层

回复:spd的安装位置

<P>11楼的回答我有点看不明白了。</P>
<P>专家和行家说的似乎是问题的两个方面。不知道大家认为如何?</P>
<P>cqzrm,再说仔细些。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则