账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7559|回复: 10

塑壳与框架选用原则是什么?

[复制链接]
发表于 2008-1-24 15:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-1-24 20:17:10 | 显示全部楼层

回复:塑壳与框架选用原则是什么?

额定电流和短路电流,我一般在额定1600A以上就选择框架了,计算短路电流,如果塑壳不能满足则选择框架。
发表于 2008-1-24 20:28:57 | 显示全部楼层

回复:塑壳与框架选用原则是什么?

<P>这个问题我觉得就是分断能力够不够的问题,我们很都设计是630以上就用ACB,个人觉得在分断能力够的条件下,选择MCCB就行</P>
发表于 2008-1-25 14:58:36 | 显示全部楼层

回复:塑壳与框架选用原则是什么?

<P>学习,我遇到过一个问题; 1600A的框架开关,1600A叫做框架电流,和断路器的额定电流使两个不同的概念。那个高手解释一下</P>
发表于 2008-1-26 12:41:06 | 显示全部楼层

回复:塑壳与框架选用原则是什么?

<P>主要按系统的最大短路电流来选择开关的分断能力,框架的保护比较完善,且参数可调,相对于塑壳来说性能更好,但价格较贵。</P>
<P>塑壳的最大电流可达到1200A,一般都只有二段保护,无选择性。</P>
     
发表于 2008-1-26 17:09:27 | 显示全部楼层

回复:塑壳与框架选用原则是什么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>吹雪</B></FONT> 在(<I>2008-1-26 12:41:06</I>)的发言<BR>
<P>主要按系统的最大短路电流来选择开关的分断能力,框架的保护比较完善,且参数可调,相对于塑壳来说性能更好,但价格较贵。</P>
<P>塑壳的最大电流可达到1200A,一般都只有二段保护,无选择性。</P></DIV>
<P><BR><BR>施奈德400A以上的全是三段保护的(电子式),而且还取消不了短延时保护</P>
<P>另外还要看你所选的开关能不能放入你所选柜型里面</P>
发表于 2008-1-26 17:15:37 | 显示全部楼层

回复:塑壳与框架选用原则是什么?

学习了,有的大塑壳操作起来可能要加手柄,我一般630以上的都用框架了
发表于 2008-1-26 21:57:57 | 显示全部楼层

回复:塑壳与框架选用原则是什么?

<P>塑壳还有4段保护的呢</P>
发表于 2008-1-26 22:37:26 | 显示全部楼层

回复:塑壳与框架选用原则是什么?

我是计算短路电流,如果塑壳不能满足则选择框架。但是优先选塑壳。
发表于 2008-1-27 08:54:25 | 显示全部楼层

回复:塑壳与框架选用原则是什么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>初学者</B></FONT> 在(<I>2008-1-26 17:15:37</I>)的发言<BR>学习了,有的大塑壳操作起来可能要加手柄,我一般630以上的都用框架了</DIV><BR><BR>可加电动操作机构,这个到不是问题。
     
发表于 2008-1-27 19:02:08 | 显示全部楼层

回复:塑壳与框架选用原则是什么?

哦,楼上是做成套设备的!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则