账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8308|回复: 7

[规范条文] 请教《民规》和《节能措施》中关于负荷计算的规定

[复制链接]
发表于 2008-1-7 11:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>《民规》3.4.5条中说:单相负荷应均衡分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。等效三相负荷可按下列方法进行计算:(1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍。.................</P>
<P>《全国民用建筑工程设计技术措施-电气节能专篇》2.2.2条第二大项第四款说:需用系数法进行负荷计算的注意事项:............⑥、单相负荷应均衡分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,按最大相负荷的3倍作为三相对称负荷计算。...........</P>
<P>请问大家这两个条文规定的“当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时”的负荷计算方法一样吗?</P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 goldflower 在 2008-1-7 11:38:38 编辑过」</div>
发表于 2008-1-7 13:41:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-1-7 13:56:37 | 显示全部楼层

回复:请教《民规》和《节能措施》中关于负荷计算的规定

<P>《民规》中说“当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算”时什么意思啊?时不时说此时把负荷直接相加就行了?</P>
     
发表于 2008-1-7 18:38:24 | 显示全部楼层

回复:请教《民规》和《节能措施》中关于负荷计算的规定

<P>遇上单相负荷的时候,我不去评估是否小于或者大于15%,一律按照最大相的三倍计算。</P>
<P>不知道大家怎么看?</P>
     
发表于 2008-1-7 21:11:38 | 显示全部楼层

回复:请教《民规》和《节能措施》中关于负荷计算的规定

天正电气7里面系统图有个自动平衡负荷的功能,一般可以平衡到差不多的,若全部是单向负荷,我也按楼上的做法计算
发表于 2008-1-9 11:25:08 | 显示全部楼层

回复:请教《民规》和《节能措施》中关于负荷计算的规定

<P>一般做民用的时候都能分配的差不多吧?</P>
<P>直接相加不可以吗?</P>
发表于 2008-1-9 11:32:39 | 显示全部楼层

回复:请教《民规》和《节能措施》中关于负荷计算的规定

<DIV class=quote>以下是引用 <B>goldflower</B></FONT> 在(<I>2008-1-7 13:56:37</I>)的发言<BR>
<P>《民规》中说“当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算”时什么意思啊?时不时说此时把负荷直接相加就行了?</P></DIV><BR>我是这么做的,很多个系统,但是主要以三相负荷为主,当满足这个条件时,可以直接加
     
发表于 2008-1-11 00:29:41 | 显示全部楼层

回复:请教《民规》和《节能措施》中关于负荷计算的规定

<DIV class=quote>以下是引用 <B>alex840514</B></FONT> 在(<I>2008-1-9 11:25:08</I>)的发言<BR>
<P>一般做民用的时候都能分配的差不多吧?</P>
<P>直接相加不可以吗?</P></DIV>
<P><BR>单相负荷不能直接相加来换算成三相,要按照最大相的三倍来计算。</P>
<P>嘿嘿,大家说说,为什么要求按照最大相的三倍?<BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则