账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7187|回复: 5

消防模块

[复制链接]
发表于 2008-1-6 19:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我想问一下在工程中做消防平面,必须要在平面中把各种模块也画出来吗,只在系统中表示,平面不画模块可以吗?</P>
<P>还有要是在平面上画出模块的画,我看大部分的图纸都表着产品型号了,是不是消防设备也要像断路器、开关一样,要选出产品来呢。可不可以就用模块两个字表示,不表型号呢。</P>
<P>不知道大家都怎么做的。[em4]</P>
 楼主| 发表于 2008-1-7 16:21:32 | 显示全部楼层

回复:消防模块

[em12]
     
发表于 2008-1-7 18:32:29 | 显示全部楼层

回复:消防模块

<P>我是这么处理的:</P>
<P>1、有些模块我是不在平面图上表达的,比如一些输入模块。</P>
<P>2、有些模块我是表达出来的,比如说控制模块。</P>
<P>3、我建议能在平面和系统上表达出来的东西尽量表达出来,这个是个深度。</P>
     
发表于 2008-1-9 15:51:59 | 显示全部楼层

回复:消防模块

<P>学习了</P>
<P>冷版</P>
<P>我没有样本只能用个符号表示了</P>
     
发表于 2008-1-9 16:11:18 | 显示全部楼层

回复:消防模块

<P>尽量表达清楚。</P>
<P>不过,有时候我在平面上表达不清楚。系统图表示清楚。</P>
     
发表于 2008-1-11 00:18:15 | 显示全部楼层

回复:消防模块

<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2008-1-9 15:51:59</I>)的发言<BR>
<P>学习了</P>
<P>冷版</P>
<P>我没有样本只能用个符号表示了</P></DIV><BR><BR>自己做的符号没关系,最后出个图例,告诉大家你的符号是什么意思就可以了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则