账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24518|回复: 31

上下级保护

[复制链接]
     
发表于 2007-12-29 13:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我做的工程在河南的一家公司审老被提上下级保护无选择型</P>
<P>但河北就从来没有提过</P>
<P>我不知道为何</P>
<P>何时需要上下级保护?</P>
发表于 2007-12-29 13:22:08 | 显示全部楼层

回复:上下级保护

<P>我想审图的意思是没有全选择性。</P>
<P>不过实际上要满足全选择性,条件是比较苛刻的。</P>
<P>有时候需要选择性,有时候我认为何以牺牲选择性,能有效的减少配电级数和导线截面。</P>
发表于 2007-12-29 13:48:07 | 显示全部楼层

回复:上下级保护

先看看两个断路器是不是属于上下级关系;楼主说的情况90%的可能性是一条线路上串联的2个断路器,根本不需要配合。
     
发表于 2008-1-3 00:10:53 | 显示全部楼层

回复:上下级保护

上下级用熔断器的选择性容易做到配合。
发表于 2008-1-3 09:10:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-1-3 10:09:51 | 显示全部楼层

回复:上下级保护

<P>现在许多设计从变电站到末端,清一色断路器,如果适当使用隔离开关,选择性就容易多了</P>
     
发表于 2008-1-3 22:16:19 | 显示全部楼层

回复:上下级保护

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-1-3 10:09:51</I>)的发言<BR>
<P>现在许多设计从变电站到末端,清一色断路器,如果适当使用隔离开关,选择性就容易多了</P></DIV>不一定的。<BR>
     
发表于 2008-1-3 22:49:45 | 显示全部楼层

回复:上下级保护

<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2007-12-29 13:01:00</I>)的发言<BR>
<P>我做的工程在河南的一家公司审老被提上下级保护无选择型</P>
<P>但河北就从来没有提过</P>
<P>我不知道为何</P>
<P>何时需要上下级保护?</P></DIV><FONT size=4>低压配电设计规范 第4.1.2条 配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具有选择性;各级之间应能协调配合。但对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断。</FONT><BR><BR>
     
发表于 2008-1-3 23:16:56 | 显示全部楼层

回复:上下级保护

<P><FONT size=4>但对于非但对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断。<BR>。</FONT><BR>什么样的才算非重要负荷?三级?</P>
<P>有时候低压做起来选择性,损失太大,我是深有体会的</P>
     
 楼主| 发表于 2008-1-4 19:42:52 | 显示全部楼层

回复:上下级保护

<P>谢谢大家</P>
<P>学习了</P>
发表于 2008-1-4 21:53:26 | 显示全部楼层

回复:上下级保护

<P>你的应该是住宅吧,那种可有可无的吧,要求不同而已[em10]</P>
     
发表于 2008-1-7 19:06:27 | 显示全部楼层

回复:上下级保护

<P>建筑电气中,消防负荷重要,可是消防负荷又不作过载跳闸保护。</P>
<P>还有一些更重要的,我们很少遇上。</P>
<P>所以选择性这条规范,我很少使用。</P>
发表于 2008-1-7 19:09:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-1-11 01:02:50 | 显示全部楼层

回复:上下级保护

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-1-7 19:09:48</I>)的发言<BR>
<P>建筑电气中,消防负荷重要,可是消防负荷又不作过载跳闸保护。</P>
<P>断路器没有,控制线路上有。</P>
<P>先投入的泵过载后切换,切换的泵短路后再切回来。也就是说,在极端情况下先投入的泵应能投入两次。</P></DIV>
<P><BR><BR>哦,这个我倒没有注意过。</P>
<P>不过这个要继电器实现,容易些吧?</P>
     
发表于 2008-1-16 12:59:25 | 显示全部楼层

回复:上下级保护

<P>因为国标规范的模糊性和不定性,导致配合性设计及实施的混乱性。</P>
<P>这个问题要彻底根除,必须先修改国标,或者说,国标应给出明确答复。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则