账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24521|回复: 17

1000kVA变压器,低压侧出口开关应该选1600A,还是2000A?

[复制链接]
     
发表于 2007-12-24 16:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我看到过别人的设计,有选1600A的,也有选2000A的.也查了一下设计手册,奇怪的是,我手头的两本设计手册不一样,一个选1600A,一个选2000A.呵呵,有点让我意外了.</P>
<P>我的想法:之所以会不同,可能是有人考虑了变压器的正常过负荷,而有人没有考虑.我在&lt;&lt;工厂供电&gt;&gt;教材上看到,变压器的正常过负荷允许达到额定负荷的1.3倍.1000kVA的变压器的额定电流是1443A,如果不考虑过负荷选1600A的开关就够用了.而要是考虑过负荷的情况, 1600A就小了,所以就选了2000A的.</P>
<P>不知道我的理解对不对.另外,对于油变和干变,选低压总开关有什么不同吗?</P>
<P>请大家指正!</P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 河图 在 2007-12-24 20:31:57 编辑过」</div>
     
发表于 2007-12-24 21:12:06 | 显示全部楼层

回复:1000kVA变压器,低压侧出口开关应该选1600A,还是2000A?

<P>我说两句:</P>
<P>1、油变选2000A,干变选1600A。你的理解没有问题。</P>
<P>2、你说的那个《工厂供电》是刘介才的还是谁的?</P>
<P>3、你说的手册是哪本手册?</P>
     
发表于 2007-12-24 23:07:40 | 显示全部楼层

回复:1000kVA变压器,低压侧出口开关应该选1600A,还是2000A?

变压器的保护应该在高压侧,至于你变压器开关的恶选择,我认为1600和2000都没问题,根据需要吧
     
发表于 2007-12-25 08:26:18 | 显示全部楼层

回复:1000kVA变压器,低压侧出口开关应该选1600A,还是2000A?

<P>工业与民用配电设计手册上好像是2000。</P>
<P>网易电气曾经争论过的。赞同1600的也有。我也觉得根据自己的需要定。</P>
     
发表于 2007-12-25 08:31:15 | 显示全部楼层

回复:1000kVA变压器,低压侧出口开关应该选1600A,还是2000A?

我认为,1000的干变油变都可以过负荷运行,高压侧有保护的选2000为宜(变压器的保护不是采用过负荷保护,而是温度或瓦斯保护,保护装置在高压侧)
发表于 2007-12-25 08:40:28 | 显示全部楼层

回复:1000kVA变压器,低压侧出口开关应该选1600A,还是2000A?

<P>低压侧电流1443,考虑到断路器误差,选2000的开关合适.</P>
<P>国产断路器误差20%左右,如果是施耐德的误差10%左右.选用国产断路器2000开关,国外断路器1600开关.</P>
     
发表于 2007-12-25 08:42:49 | 显示全部楼层

回复:1000kVA变压器,低压侧出口开关应该选1600A,还是2000A?

<P>变压器短时过负荷运行是可以的。</P>
<P>我在工厂值班时,变压器低压侧电流是严密监控的,不敢让他长时过负荷运行。我会打电话给不重要的岗位切除一些负荷。</P>
发表于 2007-12-25 08:58:54 | 显示全部楼层

回复:1000kVA变压器,低压侧出口开关应该选1600A,还是2000A?

<P>前段时间出去配合,某铁厂规定变压器过载不能超过1.25,允许短时工作15min.</P>
     
 楼主| 发表于 2007-12-25 09:54:49 | 显示全部楼层

回复:1000kVA变压器,低压侧出口开关应该选1600A,还是2000A?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-12-24 21:12:06</I>)的发言<BR>
<P>我说两句:</P>
<P>1、油变选2000A,干变选1600A。你的理解没有问题。</P>
<P>2、你说的那个《工厂供电》是刘介才的还是谁的?</P>
<P>3、你说的手册是哪本手册?</P></DIV>
<P><BR>我说的《工厂供电》的确是刘介才的,机械工业出版社,91年印刷的,感觉是挺老的一本书。</P>
<P>手册一本是《民用建筑电气设计手册》,湖南省建筑电气情报网组织编写,戴瑜兴主编。第138页,采用DW15-1500或ME-1600。</P>
<P>另一本是《工业与民用配电设计手册》(第三版),中国航空工业规划设计研究院组编。第55页,采用DW45-2000/2000。<BR></P>
     
 楼主| 发表于 2007-12-25 10:02:17 | 显示全部楼层

回复:1000kVA变压器,低压侧出口开关应该选1600A,还是2000A?

如果是厂区的箱变呢,应该没有人监控吧,怎么保证不长期过载呢?
     
 楼主| 发表于 2007-12-25 10:05:09 | 显示全部楼层

回复:1000kVA变压器,低压侧出口开关应该选1600A,还是2000A?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2007-12-25 8:40:28</I>)的发言<BR>
<P>低压侧电流1443,考虑到断路器误差,选2000的开关合适.</P>
<P>国产断路器误差20%左右,如果是施耐德的误差10%左右.选用国产断路器2000开关,国外断路器1600开关.</P></DIV><BR>还要考虑开关的误差呀,这个我从来没考虑过。实际的误差率真会那样吗?<BR>
发表于 2007-12-25 17:51:55 | 显示全部楼层

回复:1000kVA变压器,低压侧出口开关应该选1600A,还是2000A?

<P>04DX101-1建筑电气常用数据</P>
<P>也是1600和2000的都有</P>
发表于 2007-12-27 10:21:16 | 显示全部楼层

回复:1000kVA变压器,低压侧出口开关应该选1600A,还是2000A?

<P>1600用的多</P>
     
发表于 2007-12-27 10:36:36 | 显示全部楼层

回复:1000kVA变压器,低压侧出口开关应该选1600A,还是2000A?

多数设计部门和许多地方的电业部门都会要求1000kVA变压器的低压主进断路器的反时限保护整定在1600A;而对于一个厂内有专人值班的变电所(特别是高压侧有完善的继电保护的变电所),运行人员多数会希望是2000A,而且我见到不少厂的运行人员都会自己把主进开关改造为2000A。因为低压断路器的反时限过载保护只能动作于跳闸,而不能象高压继电保护那样实现二段温度保护(低温限报警、高温限跳闸);而对于运行人员,他们希望在处理非正常状态时能有较大的选择余地;由于变压器的过载的情况有些复杂,受各种情况影响较多,低压断路器的反时限脱扣器不能判断具体情况,只能机械的执行跳闸操作,这是实际运行人员不喜欢的,因为有时候仅仅是一个波动性过载、有时候的情况还不得不在过载情况下保持供电(这时候通常象龙王说的那样,有计划的切除一些非主要负荷)。
     
 楼主| 发表于 2007-12-27 11:33:59 | 显示全部楼层

回复:1000kVA变压器,低压侧出口开关应该选1600A,还是2000A?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2007-12-27 10:36:36</I>)的发言<BR>多数设计部门和许多地方的电业部门都会要求1000kVA变压器的低压主进断路器的反时限保护整定在1600A;而对于一个厂内有专人值班的变电所(特别是高压侧有完善的继电保护的变电所),运行人员多数会希望是2000A,而且我见到不少厂的运行人员都会自己把主进开关改造为2000A。因为低压断路器的反时限过载保护只能动作于跳闸,而不能象高压继电保护那样实现二段温度保护(低温限报警、高温限跳闸);而对于运行人员,他们希望在处理非正常状态时能有较大的选择余地;由于变压器的过载的情况有些复杂,受各种情况影响较多,低压断路器的反时限脱扣器不能判断具体情况,只能机械的执行跳闸操作,这是实际运行人员不喜欢的,因为有时候仅仅是一个波动性过载、有时候的情况还不得不在过载情况下保持供电(这时候通常象龙王说的那样,有计划的切除一些非主要负荷)。</DIV>
<P>高,实在是高!说得太透彻了,佩服!</P>
<P>我想学习一下变电所的设计,特别是高压侧的继电保护部分,我应该看什么书或资料啊?能给我推荐一下吗<BR>?</P>
<P>再问一下:在箱变里能作到象你所说的完善的继电保护吗?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则