账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5779|回复: 0

低压开关/柜的选择

[复制链接]
发表于 2007-12-24 10:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>最大,最小运行方式的短路容量未给.PCC 2台1250kVA变压器,MCC的2路电源分别来自PCC两段母线.PCC到MCC的供电电缆长10米(3x185+1x95).</P>
<P>按照变压器出口的短路电流来计算,1250kVA变压器短路阻抗百分比为6%,变压器出口短路电流为30kA.</P>
<P>选用GGD3固定柜,ACB分断能力40kA,MCCB分断能力70kA.</P>
<P>由于PCC到MCC只有10米的供电距离,MCC的短路电流在29kA左右.</P>
<P>问题1.MCC选用GGD2固定柜,还是选用GGD3固定柜?</P>
<P>问题2.MCC需要1000额定值的开关,选用ACB还是MCCB?</P>
<P>请您做出选择,并给出相应理由.</P>
<P>PS:GGD2 30kA,GGD3 50kA,MT(ACB)N型 40kA,NS(MCCB)H型 70kA,N型(100以下25kA,160以上36kA)</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则