账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12971|回复: 19

有没有在建筑工地临时用电方面的高手 指点指点

[复制链接]
发表于 2007-12-18 00:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如标题
     
发表于 2007-12-18 08:05:05 | 显示全部楼层

回复:有没有在建筑工地临时用电方面的高手 指点指点

<P>你有什么问题提出来好了。</P>
<P>大家参谋。</P>
     
发表于 2007-12-18 08:23:58 | 显示全部楼层

回复:有没有在建筑工地临时用电方面的高手 指点指点

你把<FONT size=2>《<FONT color=#cc0033>施工</FONT>现场临时<FONT color=#cc0033>用电</FONT>安全技术<FONT color=#cc0033>规范</FONT>》JGJ 46-2005好好看看。</FONT>
 楼主| 发表于 2007-12-18 21:30:19 | 显示全部楼层

回复:有没有在建筑工地临时用电方面的高手 指点指点

<P>想知道变压器为500KVA,油浸式,出线是BV3*240+1*185,总开关是DW15型1000A。两个600A的漏电保护器生产使用,一个100A的漏电保护器办公室专用。总配电箱是GGD。这样配置是否合理??</P>
     
发表于 2007-12-19 00:13:45 | 显示全部楼层

回复:有没有在建筑工地临时用电方面的高手 指点指点

<P>我的意见:</P>
<P>1、从计算上说,主开关和变压器不匹配,主开关大了些。</P>
<P>2、至于主开关和线路是否匹配。</P>
<P>“出线是BV3*240+1*185”是哪的出线?600A之后的还是1000A之后的?我按照600A之后理解了。</P>
<P>估计临电线路架空明敷的多,有问题能看得见,问题也不会很大。</P>
<P>3、施工临电,可以用。</P>
<P>这个配置把设备和线路容量都用尽了,运行时要注意安全,特别线路的。</P>
<P>评价一句:这个配置颇老道。考试不能这么计算。</P>
     
发表于 2007-12-19 08:31:32 | 显示全部楼层

回复:有没有在建筑工地临时用电方面的高手 指点指点

<P>大体计算一下</P>
<P>Ic=Se/(Ur*sqrt3)=500/(0.38*sqrt3)=759A  取1.25的倍数,选择1000A的开关,应该没有错。</P>
     
发表于 2007-12-19 08:32:43 | 显示全部楼层

回复:有没有在建筑工地临时用电方面的高手 指点指点

<P>网易电气的各个版块有一个施工的朋友发了很多现场用电的资料,为何不去看看?</P>
<P><a href="http://www.co.163.com" target="_blank" >www.co.163.com</A></P>
     
发表于 2007-12-19 09:45:22 | 显示全部楼层

回复:有没有在建筑工地临时用电方面的高手 指点指点

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2007-12-19 8:32:43</I>)的发言<BR>
<P>网易电气的各个版块有一个施工的朋友发了很多现场用电的资料,为何不去看看?</P>
<P><a href="http://www.co.163.com/" target="_blank" >www.co.163.com</A></P></DIV><BR><BR>还要这样呀,版主公然推荐大家去别的地方 嘿嘿
     
发表于 2007-12-19 09:46:36 | 显示全部楼层

回复:有没有在建筑工地临时用电方面的高手 指点指点

<P>没事。</P>
<P>一个人心胸要宽,一个论坛心胸也要宽。</P>
     
发表于 2007-12-19 18:38:01 | 显示全部楼层

回复:有没有在建筑工地临时用电方面的高手 指点指点

<DIV class=quote>以下是引用 <B>linjianming</B></FONT> 在(<I>2007-12-19 8:31:32</I>)的发言<BR>
<P>大体计算一下</P>
<P>Ic=Se/(Ur*sqrt3)=500/(0.38*sqrt3)=759A  取1.25的倍数,选择1000A的开关,应该没有错。</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>老林,有一事不明:</P>
<P>“取1.25的倍数,”</P>
<P>1、这个是什么系数?</P>
<P>2、为什么是1.25?是否有个区域?</P>
 楼主| 发表于 2007-12-20 07:54:29 | 显示全部楼层

回复:有没有在建筑工地临时用电方面的高手 指点指点

其实工程的总用电量满打满算400KVA的变压器足够使用;本人胆小才采用500KVA的!!谢谢各位的指点!!
 楼主| 发表于 2007-12-22 12:50:10 | 显示全部楼层

回复:有没有在建筑工地临时用电方面的高手 指点指点

<P>问问在工地上做接地电阻的季节指数一般取多多少??? 在南方!!!</P>
 楼主| 发表于 2007-12-22 13:01:52 | 显示全部楼层

回复:有没有在建筑工地临时用电方面的高手 指点指点

<P>问问在工地上使用的泵车100KW使用的电缆多大。BLV的多大??BV的多大??指点指点!!</P>
     
发表于 2007-12-22 22:54:01 | 显示全部楼层

回复:有没有在建筑工地临时用电方面的高手 指点指点

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xiaojian0412</B></FONT> 在(<I>2007-12-22 13:01:52</I>)的发言<BR>
<P>问问在工地上使用的泵车100KW使用的电缆多大。BLV的多大??BV的多大??指点指点!!</P></DIV>
<P><BR><BR>这个问题先进行负荷计算,然后再选择导线,就可以解决了。</P>
<P>工地的问题和所有的问题都是一样的处理方法的。</P>
     
发表于 2007-12-22 22:55:04 | 显示全部楼层

回复:有没有在建筑工地临时用电方面的高手 指点指点

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xiaojian0412</B></FONT> 在(<I>2007-12-22 12:50:10</I>)的发言<BR>
<P>问问在工地上做接地电阻的季节指数一般取多多少??? 在南方!!!</P></DIV>
<P><BR><BR>验收规范有相关规定,你可以看看。</P>
<P>2楼的也说出了相关条文,你去看看书。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则