账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12817|回复: 13

配电箱的放置有没有具体要求?

[复制链接]
发表于 2007-12-17 20:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我想在卷帘门旁边放配电箱,配电箱大概有十个</P>
<P>回路的,6个照明,2个插座。但是我看门边距柱子只有800mm,</P>
<P>不知道放配电箱有没有问题,配电箱的放置有没有具体要求?</P>
<P>还有2万平方米的丁类厂房,共五层,每层4000平方左右,单照明部分该怎么配电呢?</P>
<P>一根总进线可以吗?还是要分2根小截面的</P>
 楼主| 发表于 2007-12-17 21:04:21 | 显示全部楼层

回复:配电箱的放置有没有具体要求?

<P>为什么不回答,都很着急呢</P>
<P>图都等着要了......[em15]</P>
     
发表于 2007-12-17 21:19:04 | 显示全部楼层

回复:配电箱的放置有没有具体要求?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>俏俏php</B></FONT> 在(<I>2007-12-17 21:04:21</I>)的发言<BR>
<P>为什么不回答,都很着急呢</P>
<P>图都等着要了......[em15]</P></DIV><BR><BR>呵呵,我想这是因为你提供的信息量不够的缘故
 楼主| 发表于 2007-12-17 21:21:59 | 显示全部楼层

回复:配电箱的放置有没有具体要求?

<P>那还需要什么啊,说说</P>
<P>先说配电箱吧,只有800的距离,可不可以放,配电箱里门边需要多少距离?</P>
     
发表于 2007-12-17 21:34:56 | 显示全部楼层

回复:配电箱的放置有没有具体要求?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>俏俏php</B></FONT> 在(<I>2007-12-17 21:21:59</I>)的发言<BR>
<P>那还需要什么啊,说说</P>
<P>先说配电箱吧,只有800的距离,可不可以放,配电箱里门边需要多少距离?</P><BR></DIV><BR>6个照明,2个插座<BR>应该没问题,如果可以明装就更没问题了[em4]
 楼主| 发表于 2007-12-17 21:43:29 | 显示全部楼层

回复:配电箱的放置有没有具体要求?

不需要离门边500啊这些之类的??
     
发表于 2007-12-17 22:03:19 | 显示全部楼层

回复:配电箱的放置有没有具体要求?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>俏俏php</B></FONT> 在(<I>2007-12-17 21:43:29</I>)的发言<BR>不需要离门边500啊这些之类的??</DIV><BR><BR>不好意思了,没做过施工,还真不知道你说的'''不需要离门边500啊这些之类的??'这样的问题.
 楼主| 发表于 2007-12-17 22:15:43 | 显示全部楼层

回复:配电箱的放置有没有具体要求?

<P>2万平方米的丁类厂房,照明的话估计在200kw左右,那么用一根YJV进线有问题吗?</P>
<P>用一根粗点的,可以吗?</P>
     
发表于 2007-12-17 22:25:00 | 显示全部楼层

回复:配电箱的放置有没有具体要求?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>俏俏php</B></FONT> 在(<I>2007-12-17 22:15:43</I>)的发言<BR>
<P>2万平方米的丁类厂房,照明的话估计在200kw左右,那么用一根YJV进线有问题吗?</P>
<P>用一根粗点的,可以吗?</P><BR></DIV><BR><BR>如果让我选择,我会选择2~3个供电电
     
发表于 2007-12-17 22:39:11 | 显示全部楼层

回复:配电箱的放置有没有具体要求?

<P>200kw,什么灯具?气体放电灯?你厂房内的动力呢?</P>
<P>如果是气体放电灯,200x1.2(镇流器)=240kw,I=P/0.38/1.732/0.9=405A,考虑启动电流,In=(1.4~2)I=567~810A,一根电缆解决不了</P>
     
发表于 2007-12-17 22:42:57 | 显示全部楼层

回复:配电箱的放置有没有具体要求?

<P>楼上的计算,单灯补偿,功率因数0.9以上 </P>
<P>对于配电箱距边的距离,还真没注意过,应该没有要求的,留200的空吧,别把门边的墙挤拦了就行</P>
 楼主| 发表于 2007-12-17 22:53:47 | 显示全部楼层

回复:配电箱的放置有没有具体要求?

<P>哦,谢谢</P>
发表于 2007-12-18 18:21:02 | 显示全部楼层

回复:配电箱的放置有没有具体要求?

离门200就够用了!我一般这么做,具体尺寸参考样本自己订
发表于 2008-3-23 15:02:59 | 显示全部楼层

回复:配电箱的放置有没有具体要求?

我做都是力门边300,一根引线是肯定不够的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则