账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6580|回复: 5

仓库防火安全管理规则,甲方的疑问

[复制链接]
发表于 2007-12-14 16:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P align=center><FONT style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #538cc6; FONT-FAMILY: 幼圆"><STRONG>仓库防火安全管理规则</STRONG></FONT> <FONT class=font14>  </FONT></P>
<CENTER>
<P class=font14 align=left><BR>  第一条 为了加强仓库消防安全管理,保护仓库免受火灾危害。根据《中华<BR>人民共和国消防条例》及其实施细则的有关规定,制定本规则。<BR><BR>  第二条 仓库消防安全必须贯彻“预防为主,防消结合”的方针,实行“谁<BR>主管,谁负责”的原则。仓库消防安全由本单位及其上级主管部门负责。<BR><BR>  第三条 本规则由县级以上公安机关消防监督机构负责监督。<BR><BR>  第四条 本规则适用于国家、集体和个体经营的储存物品的各类仓库、堆栈、<BR>货场。<BR>  储存火药、炸药、火工品和军工物资的仓库,按照国家有关规定执行。 </P>
<P class=font14 align=left>  第五条 新建、扩建和改建的仓库建筑设计,要符合国家建筑设计防火规范<BR>的有关规定,并经公安消防监督机构审核。仓库竣工时,其主管部门应当会同公<BR>安消防监督等有关部门进行验收;验收不合格的,不得交付使用。<BR><BR>  第六条 仓库应当确定一名主要领导人为防火负责人,全面负责仓库的消防<BR>安全管理工作。<BR><BR>  第七条 仓库防火负责人负有下列职责:<BR>  一、组织学习贯彻消防法规,完成上级部署的消防工作;<BR>  二、组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡逻等制度,落<BR>  实逐级防火责任制和岗位防火责任制;<BR>  三、组织对职工进行消防宣传、业务培训和考核,提高职工的安全素质,<BR>  四、组织开展防火检查,消除火险隐患;<BR>  五、领导专职、义务消防队组织和专职、兼职消防人员,制定灭火应急方案,<BR>  组织扑救火灾;<BR>  六、定期总结消防安全工作,实施奖惩。<BR><BR>  第八条 国家储备库、专业仓库应当配备专职消防干部;其他仓库可以根据<BR>需要配备专职或兼职消防人员。<BR> <BR>  第九条 国家储备库、专业仓库和火灾危险性大、距公安消防队较远的其他<BR>大型仓库,应当按照有关规定建立专职消防队。<BR><BR>  第十条 各类仓库都应当建立义务消防组织,定期进行业务培训,开展自防<BR>自救工作。<BR><BR>  第十一条 仓库防火负责人的确定和变动,应当向当地公安消防监督机构备<BR>案;专职消防干部、人员和专职消防队长的配备与更换,应当征求当地公安消防<BR>监督机构的意见。<BR><BR>  第十二条 仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防<BR>火安全制度,掌握消防器材的操作使用和维护保养方法,做好本岗位的防火工作。<BR><BR>  第十三条 对仓库新职工应当进行仓储业务和消防知识的培训,经考试合格,<BR>方可上岗作业。<BR><BR>  第十四条 仓库严格执行夜间值班、巡逻制度,带班人员应当认真检查,督<BR>促落实。 </P>
<P class=font14 align=left>  第十五条 依据国家《建筑设计防火规范》的规定,按照仓库储存物品的火<BR>灾危险程度分为甲、乙、丙、丁、戊五类(详见附表)。<BR><BR>  第十六条 露天存放物品应当分类、分堆、分组和分垛,并留出必要的防火<BR>间距。堆场的总储量以及与建筑物等之间的防火距离,必须符合建筑设计防火规<BR>范的规定。<BR><BR>  第十七条 甲、乙类桶装液体,不宜露天存放。必须露天存放时,在炎热季<BR>节必须采取降温措施。<BR><BR>  第十八条 库存物品应当分类、分垛储存,每垛占地面积不宜大于一百平方<BR>米,垛与垛间距不小于一米,垛与墙间距不小于零点五米,垛与梁、柱间距不小<BR>于零点三米,主要通道的宽度不小于二米。<BR><BR>  第十九条 甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方<BR>法不同的物品,必须分间、分库储存,并在醒目处标明储存物品的名称、性质和<BR>灭火方法。<BR><BR>  第二十条 易自燃或者遇水分解的物品,必须在温度较低、通风良好和空气<BR>干燥的场所储存,并安装专用仪器定时检测,严格控制湿度与温度。<BR><BR>  第二十一条 物品入库前应当有专人负责检查,确定无火种等隐患后,方准<BR>入库。<BR><BR>  第二十二条 甲、乙类物品的包装容器应当牢固、密封,发现破损、残缺,<BR>变形和物品变质、分解等情况时,应当及时进行安全处理,严防跑、冒、滴、漏。<BR><BR>  第二十三条 使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装,应当<BR>存放在安全地点,定期处理。<BR><BR>  第二十四条 库房内因物品防冻必须采暖时,应当采用水暖,其散热器、供<BR>暖管道与储存物品的距离不小于零点三米。<BR><BR>  第二十五条 甲、乙类物品库房内不准设办公室、休息室。其他库房必需设<BR>办公室时,可以贴邻库房一角设置无孔洞的一、二级耐火等级的建筑,其门窗直<BR>通库外,具体实施,应征得当地公安消防监督机构的同意。<BR><BR>  第二十六条 储存甲、乙、丙类物品的库房布局、储存类别不得擅自改变。<BR>如确需改变的,应当报经当地公安消防监督机构同意。 </P>
<P class=font14 align=left>  第二十七条 进入库区的所有机动车辆,必须安装防火罩。<BR><BR>  第二十八条 蒸汽机车驶入库区时,应当关闭灰箱和送风器,并不得在库区<BR>清炉。仓库应当派专人负责监护。<BR><BR>  第二十九条 汽车、拖拉机不准进入甲、乙、丙类物品库房。<BR><BR>  第三十条 进入甲、乙类物品库房的电瓶车、铲车必须是防爆型的;进入丙<BR>类物品库房的电瓶车、铲车,必须装有防止火花溅出的安全装置。<BR><BR>  第三十一条 各种机动车辆装卸物品后,不准在库区、库房、货场内停放和<BR>修理。<BR><BR>  第三十二条 库区内不得搭建临时建筑和构筑物。因装卸作业确需搭建时,<BR>必须经单位防火负责人批准,装卸作业结束后立即拆除。<BR><BR>  第三十三条 装卸甲、乙类物品时,操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、<BR>帽和使用易产生火花的工具,严防震动、撞击、重压、摩擦和倒置。<FONT color=#ff0033>对易产生静<BR>电的装卸设备要采取消除静电的措施。</FONT><BR><BR>  第三十四条 库房内固定的吊装设备需要维修时,应当采取防火安全措施,<BR>经防火负责人批准后,方可进行。<BR><BR>  第三十五条 装卸作业结束后,应当对库区、库房进行检查,确认安全后,<BR>方可离人。 </P>
<P class=font14 align=left> <FONT color=#ff0033> 第三十六条 仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装<BR>验收标准规范的规定。<BR><BR>  第三十七条 甲、乙类物品库房和丙类液体库房的电气装置,必须符合国家<BR>现行的有关爆炸危险场所的电气安全规定。<BR><BR>  第三十八条 储存丙类固体物品的库房,不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上<BR>的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具<BR>时,应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施,确保安全。<BR><BR>  第三十九条 库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品,<BR>其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。<BR><BR>  第四十条 库房内敷设的配电线路,需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。<BR><BR>  第四十一条 库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱,保管人员离库<BR>时,必须拉闸断电。<BR>  禁止使用不合规格的保险装置。<BR><BR>  第四十二条 库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、<BR>电冰箱等家用电器。<BR><BR>  第四十三条 仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品。对提升、<BR>码垛等机械设备易产生火花的部位,要设置防护罩。<BR><BR>  第四十四条 仓库必须按照国家有关防雷设计安装规范的规定,设置防雷装<BR>置,并定期检测,保证有效。<BR><BR>  第四十五条 仓库的电器设备,必须由持合格证的电工进行安装、检查和维<BR>修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规程。 </FONT></P>
<P class=font14 align=left>  第四十六条 仓库应当设置醒目的防火标志。进入甲、乙类物品库区的人员,<BR>必须登记,并交出携带的火种。<BR><BR>  第四十七条 库房内严禁使用明火。库房外动用明火作业时,必须办理动火<BR>证,经仓库或单位防火负责人批准,并采取严格的安全措施。动火证应当注明动<BR>火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。<BR><BR>  第四十八条 库房内不准使用火炉取暖。在库区使用时,应当经防火负责人<BR>批准。<BR><BR>  第四十九条 防火负责人在审批火炉的使用地点时,必须根据储存物品的分<BR>类,按照有关防火间距的规定审批,并制定防火安全管理制度,落实到人。<BR><BR>  第五十条 库区以及周围五十米内,严禁燃放烟花爆竹。 </P>
<P class=font14 align=left>  第五十一条 仓库内应当按照国家有关消防技术规范,设置、配备消防设施<BR>和器材。<BR><BR>  第五十二条 消防器材应当设置在明显和便于取用的地点,周围不准堆放物<BR>品和杂物。<BR><BR>  第五十三条 仓库的消防设施、器材,应当由专人管理,负责检查、维修、<BR>保养、更换和添置,保证完好有效,严禁圈占、埋压和挪用。<BR><BR>  第五十四条 甲、乙、丙类物品国家储备库、专业性仓库以及其他大型物资<BR>仓库,应当按照国家有关技术规范的规定安装相应的报警装置,附近有公安消防<BR>队的宜设置与其直通的报警电话。<BR><BR>  第五十五条 对消防水池、消火栓、灭火器等消防设施、器材,应当经常进<BR>行检查,保持完整好用。地处寒区的仓库,寒冷季节要采取防冻措施。<BR><BR>  第五十六条 库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道,严<BR>禁堆放物品。 </P>
<P class=font14 align=left>  第五十七条 仓库消防工作成绩显著的单位和个人,由公安机关、上级主管<BR>部门或者本单位给予表彰、奖励。<BR><BR>  第五十八条 对违反本规则的单位和人员,国家法现有规定的,应当按照国<BR>家法视予以处罚;国家法规没有规定的,可以按照地方有关法规、规章进行处罚;<BR>触犯刑律的,由司法机关追究刑事责任。<BR><BR>  第五十九条 储存丁、戊类物品的库房或露天堆栈、货场,执行本规则时,<BR>在确保安全并征得当地公安消防监督机构同意的情况下,可以适当放宽。<BR><BR>  第六十条 铁路车站、交通港口码头等昼夜作业的中转性仓库,可以按照本<BR>规则的原则要求,由铁路、交通等部门自行制定管理办法。<BR><BR>  第六十一条 各省、自治区、直辖市和国务院有关部、委根据本规则制订的<BR>具体管理办法,应当送公安部备案。<BR><BR>  第六十二条 本规则自发布之日起施行。一九八0年八月一日经国务院批准、<BR>同年八月十五日公安部公布施行的《仓库防火安全管理规则》即行废止。</P></CENTER>
 楼主| 发表于 2007-12-14 16:16:35 | 显示全部楼层

回复:仓库防火安全管理规则,甲方的疑问

<P>很少有人看这个管理规则,但如果设计不合理,管理人员是如何也无法达到该规则的要求的。</P>
<P>一个业主提出的设计要求,要求满足该规定。</P>
<P>虽然不是设计规范,但也有可取的地方。</P>
     
发表于 2007-12-15 00:27:55 | 显示全部楼层

回复:仓库防火安全管理规则,甲方的疑问

wo斑,那些红字部分,是和防火、防爆等规范一致的,设计人员执行这些规范也就可以满足这个仓库管理条例了吧?
     
发表于 2007-12-15 13:30:07 | 显示全部楼层

回复:仓库防火安全管理规则,甲方的疑问

<P>wo版,<FONT color=#ff0033>第三十八条 储存丙类固体物品的库房,不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上<BR>的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具<BR>时,应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施,确保安全。</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0033>丙类以上的仓库和厂房(高度大于8米的),是不是不允许用金卤灯和钠灯?</FONT><BR></P>
     
发表于 2007-12-16 00:16:40 | 显示全部楼层

回复:仓库防火安全管理规则,甲方的疑问

<P>“丙类以上的仓库和厂房(高度大于8米的),是不是不允许用金卤灯和钠灯?”</P>
<P>你说的是甲、乙类还是怎么?</P>
<P>看看哪位对规范执行严格的?</P>
 楼主| 发表于 2007-12-17 09:48:27 | 显示全部楼层

回复:仓库防火安全管理规则,甲方的疑问

<P>不是不允许,通常荧光灯超过4m就不太适用了,</P>
<P>金卤灯在工厂里是很常用的,</P>
<P>第三十九条 库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品,<BR>其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。</P>
<P>如果满足该条,那只有用高光效,小尺寸的灯具才适合。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则