[求助] 丙类仓库是否需要设置火灾自动报警

[复制链接]
     
发表于 2025-8-28 10:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
丙类饲草库,总建筑面积3000平,一层,两个防火分区分别为1500平。给排水专业设置干式自动喷淋系统,电气专业是否应设置火灾自动报警系统?
     
发表于 2025-8-28 11:09:06 | 显示全部楼层
看总图呗就这一个库房,其他都是圈舍那就不设,做个手报,消火栓按钮,干式消火栓联动控制完事了
发表于 2025-8-28 11:31:38 | 显示全部楼层
本身丙类库房就要设置了,何况还是干式喷淋
     
发表于 2025-8-28 11:40:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-8-28 11:31
本身丙类库房就要设置了,何况还是干式喷淋

本身丙类库房就要设置了

按GB55037-2022--8.3.1-14,不是高层的丙类仓库才需要设的吗?
发表于 2025-8-28 14:05:37 | 显示全部楼层
890214 发表于 2025-8-28 11:40
本身丙类库房就要设置了

按GB55037-2022--8.3.1-14,不是高层的丙类仓库才需要设的吗?

按GB50016第8.4.1第2条(那个答疑时说,就是丙类)
     
发表于 2025-8-29 00:05:23 | 显示全部楼层
长距离供电电压降线缆和开关问题
     
发表于 2025-8-29 12:05:50 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-8-28 11:09
看总图呗就这一个库房,其他都是圈舍那就不设,做个手报,消火栓按钮,干式消火栓联动控制完事了 ...

看总图呗就这一个库房,其他都是圈舍那就不设,做个手报,消火栓按钮,干式消火栓联动控制完事了
     
发表于 前天 18:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-8-28 14:05
按GB50016第8.4.1第2条(那个答疑时说,就是丙类)

树总,GB50016第8.4.1第1条中有“等”...厂房,“等”按丙类厂房来算。GB50016第8.4.1第2条中没有“等”...仓库。这也需要按丙类仓库来算吗。
发表于 昨天 10:37 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2025-9-4 18:05
树总,GB50016第8.4.1第1条中有“等”...厂房,“等”按丙类厂房来算。GB50016第8.4.1第2条中没有“等”. ...

是的,编者在各地宣贯时说了
     
发表于 昨天 12:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-9-5 10:37
是的,编者在各地宣贯时说了

丙类仓库若设了火灾自动报警,建设方认为是超标设计,要设计根据怎么办?规范确实没有啊?编者的宣贯有法律依据吗?若没有参加宣贯,不知道编者在各地宣贯时的答复(这样的应该不少),按规范设计,丙类仓库未设火灾自动报警,算违规吗?
发表于 昨天 14:18 | 显示全部楼层
890214 发表于 2025-9-5 12:17
丙类仓库若设了火灾自动报警,建设方认为是超标设计,要设计根据怎么办?规范确实没有啊?编者的宣贯有法 ...

毕竟是火灾危险场所,还是慎重。可以咨询图审,看看图审怎么说(当时全国宣贯时都是邀请了图审机构的)