dqaq 发表于 2025-8-14 16:16 作为纯电源系统并网的典型模式,就是光伏阵列-并网柜-变压器低压母线,并网柜含逆变器。这种情况光伏系统本 ...
?_446231510 发表于 2025-8-14 16:43 问题就出在并网柜和逆变器之间的这一段线路上,变压器是成套设备。但是“逆变器-并网柜”这一部分是多个 ...
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2025-8-14 16:51 这个时候肯定要考虑故障防护了。光伏配电系统自己独立的接地形式,可以用直流配电。并网处采用隔离变压器 ...
?_446231510 发表于 2025-8-14 16:59 可是现在大部分分布式光伏设计都不是这么做的,目前基本都是单体建筑设置光伏组件,逆变器在组件附近安装 ...
cc123@ 发表于 2025-8-15 08:58 分布式光伏发电系统的接地形式需要与接入配电系统的接地形式一致。
?_446231510 发表于 2025-8-15 10:40 cc123@ 隔离开关断开后,意味着光伏系统与电网断开,此时无论是并网柜处的还是逆变器本身配置的防孤岛保 ...