账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 656|回复: 15

[问题探讨] 自己修灯的过程中的一点疑问

[复制链接]
     
发表于 2025-8-8 10:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
前两天自己家灯坏了,想着省钱,就自己拆下来看看,能不能自己换了,拆开后发现是LED光源的板子烧坏了,拿电笔一测,居然还有一百多V的电压,我以为是哪儿漏电了呢,然后联系灯具厂家,人家给我补发了光源
微信图片_20250808093450.jpg

换上好的光源后,发现板子的金属部分对地电压还是有一百多V
微信图片_20250808093458.jpg
然后我又把所有的光源拆离灯具的金属背板,发现对地电压降到了二十几V(照片忘拍了)
最后我又把光源装上,然后拆了个插排的线,把灯具的地线接上了插在插座上,灯具的金属部分的电压就全消失了,灯具也正常使用 微信图片_20250808093539.jpg
灯具参数和变压器参数
微信图片_20250808093502.jpg

想问下,灯具上的这个一百多V的电压是所谓的感应电么,如果是漏电,那我插在插座上的时候漏保应该跳了。
第二个,这个LED灯整体的功率因数只有0.5,这个灯还是去年买的,新的照明规范实施后,市场准入的灯具会不会相应提高功率因数
     
发表于 2025-8-8 10:33:51 | 显示全部楼层
云里雾里  想看大神的专业保姆级回复
     
 楼主| 发表于 2025-8-11 10:06:56 | 显示全部楼层
论坛三天没登上,我以为我发了几张图,直接把服务器挤崩了呢
     
发表于 2025-8-11 10:18:38 | 显示全部楼层
看看阳城电工的视频,应该能有启发
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-8-11 10:26:35 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-8-11 10:18
看看阳城电工的视频,应该能有启发

楼主家照明,没有配置PE线。
按城阳电工的说法:能够接地放掉的,都是感应电。
     
发表于 2025-8-11 10:31:10 | 显示全部楼层
楼主有实践精神,赞!

楼主:“前两天自己家灯坏了,想着省钱,就自己拆下来看看,能不能自己换了,拆开后发现是LED光源的板子烧坏了,拿电笔一测,居然还有一百多V的电压,我以为是哪儿漏电了呢,然后联系灯具厂家,人家给我补发了光源……

个人理解:楼主所说的板子应为AC-DC转换器、或整流电源。
整流电源内部烧坏,但是,还有100V的输出电压,那么LED光源灯珠肯定被烧坏了。
厂家给您补发了整流电源 光源灯珠

     
发表于 2025-8-11 10:34:11 | 显示全部楼层
楼主的第2问,关于功率因数。
也期待老师们解答~

     
 楼主| 发表于 2025-8-11 10:43:38 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-8-11 10:31
楼主有实践精神,赞!
楼主:“前两天自己家灯坏了,想着省钱,就自己拆下来看看,能不能自己换了,拆开后 ...

电源没烧坏,看第一张图,有一块烧黑了,拿万用表测通断,是断了的。我发现它这个LED的贴片背板是金属裸露的,也没有覆盖绝缘漆什么的,应该是LED灯组的感应电压顺着背板和灯具金属板铆接的螺丝导出来的
     
发表于 2025-8-11 14:06:00 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-8-11 10:34
楼主的第2问,关于功率因数。
也期待老师们解答~

功率因数,我前几天正好也把一个环形荧光灯换成了LED灯,拆外壳,只换了里面的灯。
我是刚买的,功率因数0.63,32W,220V,0.23A,不满足规范>5W,家用,0.7的功率因数限值要求。
而且这个要求,不是GB/T50034-2024新规定的,而是在GB/T24908-2014中就有规定,这都十多年了。。。

点评

市场上LED光源鱼龙混杂  发表于 2025-8-12 08:45
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2025-8-11 14:36:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-8-11 14:06
功率因数,我前几天正好也把一个环形荧光灯换成了LED灯,拆外壳,只换了里面的灯。
我是刚买的,功率因数 ...

哦哦,原来如此,但是按照我们理解,产品标准或者市场标准不是应该有一个最基本的强制性要求么,LED它这个标准也只是推荐性的
     
发表于 2025-8-13 09:58:02 | 显示全部楼层
学习学习了
     
发表于 2025-8-15 15:38:21 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-8-11 10:18
看看阳城电工的视频,应该能有启发

我是天天看啊
     
发表于 2025-8-15 18:57:14 | 显示全部楼层
你换直流电压测一下读数多少
     
 楼主| 发表于 2025-8-18 09:24:32 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2025-8-15 18:57
你换直流电压测一下读数多少

灯已经装上去了,之前直流电压也测了一下,我记得好像是二三十V,如果没记错的话
     
发表于 2025-8-18 09:42:50 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2025-8-18 09:24
灯已经装上去了,之前直流电压也测了一下,我记得好像是二三十V,如果没记错的话 ...

我记得,单个灯珠的电压 大约为2~3VDC;如果10个灯珠串联,应为20~30VDC.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则