dqaq 发表于 2025-7-31 15:40 电气联锁很难做,还应该包含Q1和Q5。5只低断连锁逻辑,列个状态表,太复杂了。电力公司还很可能不认 ...
小啊飞Oo 发表于 2025-7-31 15:59 这个图我可能没表述清楚,发电机出来分成两路一路供消防母线,一路供低压母线,所以如果发电机不能向变压 ...
dqaq 发表于 2025-7-31 16:17 做倒是有办法做,就是有点怪异。两把TSE就行。 Q4、Q2换成一只TSE1,向母线I段供电。Q5、Q ...
消防应急照明专题帖子汇总
小啊飞Oo 发表于 2025-8-1 11:22 刚想到了一种方案,就是在双电源开关出口在加一个总开关,然后就和单母线分段一样Q3~Q5 三合二做电气+ ...