账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 509|回复: 7

[求助] 住宅卫生间的浴缸需要做接地吗

[复制链接]
     
发表于 2025-7-22 14:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅卫生间设置浴缸,材质为铸铁搪瓷浴盆,参考国际图集,这种浴盆需要设置接地,个人疑问如下

1、图集中标识的浴盆进线为金属管,实际现场为PPR,浴缸是否需要做接地,这种搪瓷浴盆图集有接地端子,实际现场没有接地端子,怎么接
2、PPR进线,这个浴缸做接地的意义是什么么,不考虑水导电的话,本身是孤立的,做了和不做对人身触电安全有多大影响
3、类似的花洒需要做接地吗,意义在哪里
1753164862642.png
1753164972426.png
     
发表于 2025-7-22 15:58:20 | 显示全部楼层
       第一。图集是等电位联结,不是接地。术语千万别随意。
       第二。等电位联结的对象,一定是可能出现电位差的可导电部分,且该电位差如果作用在人体不同部位,能驱动出人体电流。
       基于以上两点,完全可以自行判断。
       你手上项目的技术条件,与你找到的标准图的技术条件是不匹配的。不能这样拉郎配。
      
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2025-7-22 17:27:00 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-7-22 15:58
第一。图集是等电位联结,不是接地。术语千万别随意。
       第二。等电位联结的对象,一定是可能 ...

是等电位联结,表述随意了
     
 楼主| 发表于 2025-7-22 17:31:38 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-7-22 15:58
第一。图集是等电位联结,不是接地。术语千万别随意。
       第二。等电位联结的对象,一定是可能 ...

是有点疑问,图集上的是金属管,现实中金属管在给排水专业中基本杜绝了,如果PPR管个人认为是不会出现电位差的,即使搪瓷的瓷损坏漏出了金属本体,也不会产生电位差,因为浴盆本身没有连接其他带电导体的途径

点评

对,浴缸不需要跟谁等电位。  发表于 2025-7-22 17:40
     
发表于 2025-7-22 18:50:40 | 显示全部楼层
自从水专业大量使用非金属管,其实卫生间的等电位箱已经没什么东西可接的了,但是目前实际项目中PB管的内丝接头(常用于墙面出水口)很多还是设置有金属端子的,用于等电位连接,我感觉是没太大必要
     
 楼主| 发表于 2025-7-23 11:03:57 | 显示全部楼层
图集应该做个PPR管道的,把这个问题明确了,毕竟这个涉及千家万户
     
发表于 2025-7-23 11:11:20 | 显示全部楼层
canghaicha 发表于 2025-7-23 11:03
图集应该做个PPR管道的,把这个问题明确了,毕竟这个涉及千家万户

这篇论文中探讨了非金属管道做法,http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... &extra=page%3D1
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则