账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 431|回复: 6

[求助] 请问哪本规范要求控制室接地电阻为1欧姆?

[复制链接]
     
发表于 2025-7-16 17:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,我看各种控制室设计规范都是要求接地电阻为4欧姆,为啥各种检查的都要求1欧姆?这是不是哪本老规范要求的啊,谢谢。
     
发表于 2025-7-16 17:20:36 | 显示全部楼层
10.2.1  火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列规定:
    1  采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω。
    2  采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω。
火灾自动报警系统设计规范
发表于 2025-7-16 17:24:55 | 显示全部楼层
哪种控制室,我们一般是控制室和消防控制室合用,采用的是火灾自动报警系统接地电阻值不大于1欧姆的要求。单独设置的控制室是可以按4欧姆做的。
     
发表于 2025-7-16 19:16:52 | 显示全部楼层
       印象中是民标92版,利用建筑物基础钢筋作防雷和强弱电的共同地时,接地电阻不小于1欧。但不确定记忆准确。
       看了好几本验收规范,发现质量实在太差了。懒得说了。相比之下,都不好意思吐槽设计规范了。
     
发表于 2025-7-17 07:36:45 | 显示全部楼层
GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准 第12.5.11条“
1.png
     
 楼主| 发表于 2025-7-17 08:34:25 | 显示全部楼层
好的,非常感谢大家!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则