账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 494|回复: 7

[规范条文] 各位对这条规范如何执行

[复制链接]
     
发表于 2025-7-15 08:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.png

《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版),10.1.9条和条文说明,这个条文说明必须执行吗?
     
发表于 2025-7-15 09:36:08 | 显示全部楼层
一般是将箱子放在电气间或其他专业设备间,比如风机房、电梯机房、消防水泵房
     
发表于 2025-7-15 09:45:13 | 显示全部楼层
条文解释何正文有关联吗?

点评

现在审查非让按照条文做  发表于 2025-7-15 11:21
     
发表于 2025-7-15 09:56:08 | 显示全部楼层
GB51348-2019  "13.7.14  除防火卷帘的控制箱外,消防用电设备的配电箱和控制箱应安装在机房或配电小间内与火灾现场隔离。"
     
发表于 2025-7-15 09:58:31 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2025-7-15 09:45
条文解释何正文有关联吗?

要求不要太高吗正文与解释有无关联就别较真了,执行吧。
     
发表于 2025-7-15 10:16:29 | 显示全部楼层
感觉现在不管多大的建筑,只要带到消防,就得有专门的配电间,
     
发表于 2025-7-15 10:39:07 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2025-7-15 10:16
感觉现在不管多大的建筑,只要带到消防,就得有专门的配电间,

的确如此,安全第一
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则