账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 913|回复: 16

[问题探讨] 消防控制室负荷等级

[复制链接]
     
发表于 2025-7-9 09:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 小尾巴00 于 2025-7-9 09:11 编辑

建筑设计防火规范(GB50016-2014)、建筑防火通用规范(GB 55037-2022)里有这样的要求:建筑内的消防用电设备应采用专用的供电回路,当其中的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电设备的用电需要。

那么消防控制室里照明、插座、空调、风机等负荷等级应如何划分?
     
发表于 2025-7-9 10:16:56 | 显示全部楼层
照明按备用照明设计;
插座不能接消防电,空调不能接消防电,风机按性质分,普通风机接普通电源。。。
     
发表于 2025-7-9 10:18:59 | 显示全部楼层
我接消防控制室配电箱,审图意见,非消防负荷不应接入消防专用配电箱。
     
发表于 2025-7-9 10:28:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 guan 于 2025-7-9 10:36 编辑

印象中有个答疑说本房间设备可接入
微信图片_20250709103138.png
     
发表于 2025-7-9 10:32:58 | 显示全部楼层
guan 发表于 2025-7-9 10:28
印象中有个答疑说本房间设备可接入

有风险,且很可能是强条,一般不建议闯。。。除非你公司对违反强条无所谓。。。

又不是没有别的解决方案
     
发表于 2025-7-9 10:50:07 | 显示全部楼层
guan 发表于 2025-7-9 10:28
印象中有个答疑说本房间设备可接入

强烈不建议这样设置,除非地方有规定允许。一般情况下下,消控室往往与安防控制室(监控室)合用,非消防电源(如插座、空调、普通排风机以及电梯五方通话主机等)可以接至安防系统专用(双电源切换)配电箱,消控室照明可以接至消控室专用配电箱(但应急照明应为集中电源独立出线回路)
     
发表于 2025-7-9 10:53:06 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-7-9 10:32
有风险,且很可能是强条,一般不建议闯。。。除非你公司对违反强条无所谓。。。

又不是没有别的解决方案

公司为了给甲方省钱,无所不用其极
发表于 2025-7-9 10:56:08 | 显示全部楼层
地方答疑文件
照明插座从双切箱接电源.png
     
发表于 2025-7-9 11:11:54 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2025-7-9 10:50
强烈不建议这样设置,除非地方有规定允许。一般情况下下,消控室往往与安防控制室(监控室)合用,非消防 ...

以前是这样做的,新公司就直接一起接过去了
     
发表于 2025-7-9 19:57:53 | 显示全部楼层
guan 发表于 2025-7-9 10:28
印象中有个答疑说本房间设备可接入

不同的省市规定不一样。有的允许,有的不允许。
     
发表于 2025-7-10 14:40:35 | 显示全部楼层
严格的区分消防负荷和非消防负荷,消防负荷才能从消防配电箱里供电;其它的负荷嘛,一般消控室不是跟安防合用嘛,安防有单独的配电箱,其它负荷可以用安防的配电箱供电。
     
发表于 2025-7-11 10:46:15 | 显示全部楼层
这问题多少年了,几十年了!没玩没了,个地方审图答疑都不一致,不仅地方不一致,同一地方不同年的答疑也会变化,根本就是吃饱了没事蛋疼。
     
 楼主| 发表于 2025-7-25 10:08:52 | 显示全部楼层
guan 发表于 2025-7-9 10:28
印象中有个答疑说本房间设备可接入

是哪个规范答疑吗
     
 楼主| 发表于 2025-7-25 10:24:15 | 显示全部楼层
polophoto 发表于 2025-7-10 14:40
严格的区分消防负荷和非消防负荷,消防负荷才能从消防配电箱里供电;其它的负荷嘛,一般消控室不是跟安防合 ...

那消防控制室内为消防设备服务的空调到底算不算消防负荷呢?
     
发表于 2025-7-26 11:28:11 | 显示全部楼层
照明、插座和空调属于生活用电。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则